Hallo zusammen,

nun gibt es die neue Norm DIN EN ISO 19353 Sicherheit von Maschinen – Vorbeugender und abwehrender Brandschutz.

In der wird unter Anderem verlangt,
Die Steuerung der integrierten Brandmelde- und Löschanlagen muss entsprechend ISO 13849-1 ausgeführt sein.
...
...Abhängig von der Risikoanalyse müssen die notwendige(n) Sicherheitsfunktion(en) und der erforderliche Performance Level (PLr) festgelegt werden (siehe Anhang D für die Liste der Sicherheitsfunktionen)....
...Das von der ergänzenden Schutzmaßnahme geforderte sicherheitsbezogene Teil einer Steuerung muss mit dem nach ISO 13849-1 bestimmten, erforderlichen Performance Level (PLr) übereinstimmen...

wie geht ihr mit dem Thema um?
Kennt jemand eine Brandmelde- Löschanlage, welche nach 13849 ausgelegt ist und mir ein sicheres Signal an meine Sicherheitssteuerung gibt, damit ich meinen Prüfstand ausschalten kann?
 
Hallo, habe die Norm noch nicht vorliegen.
Das wird aber interessant für die Hersteller dieser Anlagen, bisher war das so nicht gefordert.
Ich werde das bei entsprechenden Anwendungen von den Herstellern einfordern.
Wird aber bestimmt einige Zeit dauern bis die soweit sind.
 
Wie zu den Anfangszeiten der 13849 anfragen und Hersteller nerven. Und hoffen das die in die Gänge kommen.

:D der Kampf gegen Windmühlen. Hattes du solche Fälle schon? Bindest du das Brandmeldesignal einkanalig mit ein? oder Verwendest du mehrer Sensoren (auch wenn man hier vielleicht keinen Sicherheitskennwert bekommt)?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hm,

müsste eine zweikanalige Brandmeldeanlage nicht hochverfügbar sein?
Im Gegensatz zu sonstigen Sicherheitsfunktionen, welche in der 13849
beschrieben sind?
Oder habe ich ein Verständnisproblem?

Gruß
Tommi
 
Hallo Tommi,
ja da hast Du Recht, es muss ja ein Löschmittel ausgebracht werden, also Ventile geöffnet werden.
Und mit NO würde das noch nach 13849 gehen, aber dann wäre es bei Spannungsausfall jedes Mal das Löschmittel in der Maschine.
Ich fand die Alte Norm gut, diese hatte ja auch schon bei höheren Risiken auf Redundante Systeme verwiesen.
Ich habe das Problem zurzeit nicht, also lehne ich mich zurück und warte mal was da kommt.
 
Hallo Dieter,

Du meinst NOT-START bzw. NOT-EIN Funktion nach Anhang E der 60204, z.B. mit zwei
parallelgeschalteten Öffnern?

Und welche "Alte Norm" meinst Du?

Gruß
Tommi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Tommi,
ja es wird was im Notfall ausgelöst und nicht ausgeschaltet oder gestoppt.
In der DIN EN 19535 steht auch, dass es eine ergänzende Schutzmaßnahme ist.
Mit alter Norm meine ich die DIN EN 13478.
 