Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Tut mir leid, aber dann kann ich Dir nicht mehr weiterhelfen. Vielleicht hat ja jemand anders eine andere Art, für Dich verständlich, Dir das zu erklären.
Es hängt damit zusammen, was wirklich an dem Eingang angeschlossen ist: Ein Schließer oder ein Öffner.
Im Fall von -S1 und -F3 sind es Öffner (drahtbruchsicher), im Falle von -S2 und -S3 sind es Schließer. Wollte man in der SPS die Verdrahtungssteuerung originalgetreu nachbilden, müsste man für...
Kommt doch auf die jeweilige Funktion an. Zum Einschalten (bei der gegenseitigen Verriegelung) wird wie folgt abgefragt (bezogen auf A0.5):
UND NICHT -S2 UND -S3, d. h. -S2 (Einschalten für A0.6) darf nicht gedrückt sein und -S2 (Einschalten für A0.5) muss gedrückt sein.
In der Hardware hast...
Ja , den Ausgang kannst Du Dir wie einen Schliesser vorstellen. Der A0.6 darf kein 1-Signal führen (muss also 0-Signal haben), damit der A0.5 eingeschaltet werden darf.
Übrigens ist noch ein Tippfehler im unteren Netzwerk. Die gegenseitige Tasterverriegelung (linkes UND) fragt jeweils den selben Eingang (E1.1) ab. Einer müsste schon E1.0 sein.
Da die beiden Eingänge E0.0 und E0.1 im nicht betätigtem Zustand 1-Signal führen, müssen sie auch in diesem Fall auf 1-Signal abgefragt werden, da sie in der UND-Verknüpfung der Selbsthaltung liegen. Wird entweder der AUS-Taster -S1 betätigt oder das Bi-Relais löst aus, führen die Eingänge dann...
Ja, was ist jetzt richtig? I1 oder I8? Kannst Du Dich mal entscheiden?
Wenn Du wirklich die 5 Volt zwischen Klemme I8 und M angeschlossen hast, dann ist es nicht der Analogeingang 3 wie bei Klemme I1, sondern der AI2.