Aktueller Inhalt von automatnix

  1. A

    Step 5 EEPROM 6ES5-375-0LB21 --> Programmnummer?

    Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Die von Peter (special Thanx) triffts wohl am besten: In dem Handbuch zur S5-100U im Anhang D auf Seite 3 ist die genaue Liste, was an der 100U Funktioniert. Immer der gleiche Mist --> Lesen bildet:cool: Das erwähnte 375 kommt mir zu häufig in der...
  2. A

    Step 5 EEPROM 6ES5-375-0LB21 --> Programmnummer?

    Hallo Zusammen, ich habe gerade ein EEPROM 6ES5-375-0LB21 EEPROM erstanden. In meiner 100U / CPU 103 sollte mit der Copy-Taste das Programm auf das EEPROM geschrieben werden. (Geht bei einer anderen 100U mit 103 und EEPROM ja auch.) Nix geht, es blinkt Rot und macht nichts. (Kein "Wartemal...
  3. A

    S5 95U ob13 als genauer Takt für Zähler

    Alles anders, aber jetzt Funzt es .. Hallo Leute, erst mal sorry, es hat etwas gedauert. Ich mußte 2 Wochen ins Krankenhaus. Hatte aber den Vorteil, daß ich viel Zeit hatte mich mit den S5 Anleitungen zu beschäftigen. Der 1. Versuch:(100U-CPU 102) Von einem LED-Radiowecker die Doppelpunkt-LED...
  4. A

    S5 95U ob13 als genauer Takt für Zähler

    Hallo, @Harald: Danke für die Infos, ich gehe mal tippen. Das mit dem LC ist gut, ich habe mich schon gewundert, warum der ab 9 zickt. Auf die BCD-Idee bin ich schon gekommen, hatte aber keine Lösung dafür. Der m13.0 in meinem PB2 wird noch mit r m13.0 gelöscht, sieht man nur nicht, ist im...
  5. A

    S5 95U ob13 als genauer Takt für Zähler

    Hallo Harald, erst mal Dnke, daß Du Dich meiner annimmst. Die pdf's habe ich mir schon gezogen, aber das hilft mir in der Tat nichts. Erschreckend für Dich dürfte sein, daß bei mir im Haus 2 Stck 100er U CPU 102 laufen und die Bude steuern. Aber ich habe bisher nur U O S R T und Z benötigt. Es...
  6. A

    S5 95U ob13 als genauer Takt für Zähler

    Hallo, seit ca. 4 Std. versuche ich mit dem OB 13 (default Werte) meinen Zähler 13 nach vorne zu bewegen. Beim Googeln habe ich zwar die tollsten Codes gefunden, aber das ist mir zuhoch. Ich kann es einfach nicht, da ich mich mit FB, MW und DW nicht auskenne. Was Siemens in der Anleitung...
Zurück
Oben