    LED RGB Controller mit PWM-Klemme bauen?

    Ich hab da damals selbst was gebaut, frag mich bitte nicht mehr, was das für ein MOSFET war da kann man einen X-beleibigen verwenden (würde auch mit einen normalen Transistor gehen). Ich hab damals einen Serienwiderstand (etwa 100Ohm) zwischen Klemme und Gate und einen von Gate nach Source...
  2. C

    Beckhoff CX 9000

    Hallo. PLC Runtime bedeutet, dass darauf die Beckhoff SPS läuft. Wenn du nur einfache Aufgaben zu erledigen hast, die eventuell auch nicht extrem schnell abgearbeitet werden müssen, kannst du den Langsamen versenden, wenn du aber eine Visu hast oder komplexe Regelungen, dann würde ich den...
  3. C

    Cx8000

    Derzeit jammern alle Elektronikbetriebe, anscheinend ist es in den letzten Monaten fast unmöglich an Bauteile zu kommen. Christian
  4. C

    LON mit Beckhoff - geht das???

    LON- Klemme KL6401? Christian
  5. C

    Visualisierung für TwinCAT unter WinCE

    Hallo. Mir würde noch ABM (da muß aber eine ABM Firmware auf dem Panel laufen) und Certec (habe noch nicht damit gearbeitet, sieht aber phantastisch aus) Christian
  6. C

    Beckhoff Ethercat und Echtzeitfähigkeit/Intel Atom?

    Ich glaube, dass es von Beckhoff ein kleines Tool gibt, welches die Prozessorlast erhöht und damit alle Energiesparmasnahmen umgeht. Den Namen hab ich leider nicht, kann auch sein, dass man es nur über die Hotline bekommt. Christian
  7. C

    Beckhoff mit ext. LCD Display

    Meinst du http://www.display3000.de ? Christian
  8. C

    Beckhoff mit ext. LCD Display

    Hallo. Ganz ehrlich, mach sowas per Mikrokontroller (AVR), such mal im Internet nach BASCOM, ist einfach zu lernen und man hat schnell Erfolge. Eine MCU basierende Lösung hat gegenüber einer SPS viele Vorteile: kleiner weniger Stromverbrauch benötigt keine 24V kann problemlos ein LCD...
  9. C

    Beckhoff mit ext. LCD Display

    Nimm 2 Drähte und mach das Ganze per SPI, damit ersparst du dir viel Arbeit und Probleme oder noch leichter und schneller per RS232.
  10. C

    Beckhoff mit ext. LCD Display

    Hallo Thomas. Grundsätzlich wird man eine Schrittfolge programmieren müssen, in der die einzelnen Befehle nach und nach an das Display gesendet werden. Je nach Anzeigewunsch muß dann die Schrittkette angepasst werden, damit die richtigen Befehle gesendet werden. Hier mal ein paar Links zu Infos...
  11. C

    Beckhoff mit ext. LCD Display

    Hallo Thomas. Jain, grundsätzlich ist es möglich ein derartiges Display an einer Beckhoff SPS zu betreiben, die KL2124 wäre dafür geeignet. Aber du wirst nur eine sehr langsame Ansteuerung des Displays erreichen, da du mit jeden SPS- Zyklus nur ein Byte ans Display schicken kannst und der SED...
  12. C

    Sytemzeit ändern

    Wenn du NT_SetLocalTime verwendest, verstellst du die Zeit im Betriebssystem (egal ob du das Recht dazu hast oder nicht :wink: ) die Uhrzeit bleibt also auch beim Neustart erhalten, war zumindest bei meinem CP so. Christian
  13. C

    Sytemzeit ändern

    Hallo Auslesen der Zeit aus dem Betriebssystem: NT_GetTime Schreiben deer Zeit in das Betriebssystem: NT_SetLocalTime Hab ich selbst in einem kleinen CP mit WinCE5 laufen, sieht etwa so aus: PROGRAM P_Uhrzeit VAR CLK_PRG1: CLK_PRG; NT_GetTime1: NT_GetTime; F_TRIG1: F_TRIG; RTC1...
  14. C

    BC9000 IP-Adresse ändern

    Schau dir mal in der Beschreibung den Punkt BootP an, das funktioniert wunderbar.
  15. C

    Target Visu Bildschirmschoner

    Wenn du ein CPxxxx Panel hast, findest du in der Systemsteuerung under CX Config (oder so ähnlich) den Punkt "Screen Saver". In den Energieoptionen kannst du den Bildschirm auch komplett ausschalten (ist der oberste Punkt), den Mittleren und Unteren solltest du nicht verstellen, denn dann kann...