  1. D

    TIA Analoge Wegmessung auf begrenzten Fahrweg anpassen?

    Hallo zusammen, habs jetzt so gelöst: "DBMerk".Turbine.Turbine_Oeffnung_Prozent := SCALE_X(MIN := 0.0, VALUE := NORM_X(MIN := 2969, VALUE := "Wegmessung_Zylinder", MAX := 27645), MAX := 100.0); Danke Grüße
  2. D

    TIA Analoge Wegmessung auf begrenzten Fahrweg anpassen?

    Hallo zusammen, folgendes Problem. Ich habe ein Linearpoti auf einem Zylnder. Das ganze kommt auf einen 0-10V Eingang der 1214C. Soweit so gut. Das Linear Poti sitzt auf einem Hydraulikzylinder. Ist somit bei Zylinder zu nicht ganz eingefahren und bei Zylinder Auf auch nicht max ausgegahren...
  3. D

    TIA Regelung Wasserkraftwerk - Hydraulische Verstellung

    Die größeren Investition wurden hier vor meinem tun schon getätigt. Ich habe aktuell nur das upgrade von einer Logo auf eine S7 mit Display beigesteuert. In dem Zuge habe ich dann auch den Janitza und automatische Generator Anschaltung angefügt. Jetzt steht eben noch die Automatisierung der...
  4. D

    TIA Regelung Wasserkraftwerk - Hydraulische Verstellung

    Also, ich habe in der Steuerung ein Janitza Energiemessgerät das so ziemliche jeden elektrischen Parameter des Generatots erfassen kann. Wie Blockmove schon richtig geschrieben hab auch ob er ins Netz schiebt oder bezieht. Ich kann Wirk / Blind / Scheinleistung, frequenz, Ströme, Spannung...
  5. D

    TIA Regelung Wasserkraftwerk - Hydraulische Verstellung

    Hallo zusammen, hier ist ja mittlerweile eine rege Diskussion entstanden, das habe ich so nicht erwartet. Vielen Dank auf alle Fälle schon mal für die Beteiligung. Ich versuche jetzt nochmal auf einige Fragen einzugehen und meine Beobachtungen nochmal etwas niederschreiben. Ja das können...
  6. D

    TIA Regelung Wasserkraftwerk - Hydraulische Verstellung

    Vielleicht muss ich meine Beobachten noch einmal kurz erläutern und den Sachverhalt genauer erklären. Vermutlich reicht es tatsächlich auf Max Wasserstand zu regeln. Je höher der Stand desto höher die potentielle Energie. Verlieren tut man erst wenn es über den Überlauf verblasen wird. Wir...
  7. D

    TIA Regelung Wasserkraftwerk - Hydraulische Verstellung

    Gute Idee, von Nodered habe ich schon gelesen und wollte schon lange mal einen Grund das zu testen :D Das Datenlogging vom Basiv Panel lässt sowieso zu wünschen übrig. Grüße
  8. D

    TIA Regelung Wasserkraftwerk - Hydraulische Verstellung

    Hallo zusammen, hier ist ja einiges an Input gekommen. Vielen Dank erst mal. Also zur Anlagengröße aktuell fahren wir Wasserbedingt mit ca. 5kw, maximal sind 12kw möglich. Wir reden hier also von einem Kleinstwasserkraftwerk das ganze ist auch eher Liebhaberei als das es wirtschaftlich ist...
  9. D

    TIA Regelung Wasserkraftwerk - Hydraulische Verstellung

    Hallo, an sowas in die Richtung dachte ich eben schon. Die Frage ist nur ob die Logik dann stimmt. Es kann eben sein das beim öffnen die Leistung steigt aber kann auch sein das sie sinkt. Ggf. noch abhängig machen vom Wasserstand. Die Leistung beim öffnen sinkt nämlich nur wenn der...
  10. D

    TIA Regelung Wasserkraftwerk - Hydraulische Verstellung

    Hallo Gemeinde, ich zerbreche mir schon eine Weile den Kopf über die zukünftige Regelung unserer eigenen Wasserkraft Turbine. Wir haben eine Francis Turbine mit Hydraulischer Leitschaufelverstellung. Das passiert aktuell allerdings über Handtaster. Das ganze sollte jetzt ein bisschen...
  11. D

    WinCC Tagesarbeitswerte in Trendview Anzeigen?

    Hallo Gemeinde, ich habe folgende Aufgabenstellung. Ich logge mit einem Modbuszähler aller Energiedaten mit und sende Sie an die S71200. Soweit so gut. Der Zähler stellt mit Wirk, Blind, Scheinarbeit als kumulierten Wert zur Verfügung. Mit einem kleinen Code speichere ich diesen Werte und...
  12. D

    TIA TIA15.1 - S71200 Janitza Modbus Kommunikation

    Guten Morgen, alles klar, auf das hätte ich ja nie gedacht. Optisch habe ich die Leitung glaube ich 15 mal geprüft. Sogar die Leitung getauscht. Aber naja, wieder was gelernt :D Vielen Dank
  13. D

    TIA TIA15.1 - S71200 Janitza Modbus Kommunikation

    Guten Abend, gut das man die schamröte nicht übers Forum sehen kann. Den Punkt habe ich tatsächlich überlesen, das war aber genau das Zünglein an der Waage. :sm5: Funktionierte nun auf Anhieb. Deine Signatur passt ja treffend :D Vielen Dank auf jeden Fall für die Hilfe. Grüße Christian
  14. D

    TIA TIA15.1 - S71200 Janitza Modbus Kommunikation

    Servus zusammen, also V16 installiert, Hardware getauscht. Keine Besserung. Hab heute auch den neuen Janitza bekommen wo ich vollen Zugriff auf die Config habe. Werte geprüft. Keine Besserung. Schön langsam verzweifel ich hier. :confused:
  15. D

    TIA TIA15.1 - S71200 Janitza Modbus Kommunikation

    Hallo, hier im Anhang mal was ich mitgeloggt habe. https://www.transfernow.net/FS82XJ052020 Danke Grüße