Aktueller Inhalt von dabastler

  1. D

    Beckhoff KL3204 auf PT1000

    Hi Dagobert, vielen vielen Dank für den Hinweis. Ich habe Deinen Wert nochmal nachgerechnet, und jetzt weiss ich wie ich die Tabelle für R32 umsetzen muss :-) Die Werte in den [] Klammern sind die Default Werte. Dann komme ich auf auf 9606 -> 0x2586. Ich probiers gleich heute noch aus.
  2. D

    Beckhoff KL3204 auf PT1000

    Hallo, ich verzweifle nun schon seit Tagen an der KL3204 Klemme. Nach dem PDF ist die Klemme standardmässig auf PT100 (Register 32: 0x0106) eingestellt. Nach meiner Rechung müsste man das Register auf 0x116 umschreiben. Das wird auch richtig mit dem SystemManager eingetragen. Danach zeigt mir...
Zurück
Oben