  1. D

    Step 7 Analoge Ausgabebaugruppe kein Ausgabesignal

    Hallo zusammen Hatte Glück, dass ein zweiter Programmierer hier auf der Baustelle gewesen ist, der schon vermehrt solche Probleme gehabt hat. Die Lösung des Problems ist gewesen, dass der Channel 0 defekt gewesen ist. Nachdem wir ihn auf Channel 1 gelegt hatten konnten wir schön das Spektrum...
  2. D

    Step 7 Analoge Ausgabebaugruppe kein Ausgabesignal

    Hallo zusammen Momentan befinde ich mich auf einer Anlage in Indonesien und versuche, eine Analoge Ausgabebaugruppe laufen zu kriegen. Problematik ist die, dass ich ein 4..20mA Signal benötige, jedoch auf den Klemmen 0mA gemessen wird. Es sind folgende Baugruppen vorhanden: CPU-315-2DP...