Habe das mal ausprobiert und Festgestellt das es wirklich nur das AW 4 betroffen war und auch in der Variablentabelle die ausgänge ausgingen.
Habe den Fehler auch grade gefunden.
Und zwar war noch ein Alarm OB in der CPU (KA warum der durch Massreset nicht weg war) der auf das AW 4 zugegriffen...
Hallo zusammen war grade auf dem heim weg deswegen keine Antwort^^
@Verpolt
das hatte ich noch mal überprüft und die Daten neu Übersetzt und noch einmal Hochgeladen standen beide auf OB1 - PA
@ PN/DP
Geforct ist in der Anlage nichts habe die einmal Komplett neu aufgesetzt auch mal ne...
Meines Wissens nach sollte das eigentlich egal sein da die zuweisung ja direkt aus dem PAA kommt und das nicht baugruppenbezogen ist.
Habe schon öfters mehrere DO´s zusammen benutzt vorallem wen ich verarbeitung im Doppolwortformat mache mit 2 16er DO´s
Sofern ich das Programm ändere auf AW 4...
Vielen dank für deine schnelle Antwort.
Das mit der Doppelzuweisung habe ich ausgeschlosseb.
Ich habe einmal einen Massreset durchgeführt und anschließend nur die Systemdaten und den OB 1 mit dem obenstehenden Programm hochgeladen.
Hallo,
ich halbe folgendes Problem
Und zwar habe ich in meiner Firmer eine Anlage der 300er Reihe.
Diese hat eine IM 365 Baugruppe angeschlossen um einen Mehrzeiligen aufbau zu ermöglichen. (Genaue Anlagenbeschreibung kommt weiter unten)
Ich habe folgendes AWL Programm in die Anlage geladen...