Aktueller Inhalt von ExGuide

  1. ExGuide

    Motorschutz Ex-Bereich

    Der FU kann nur dann den Motorschutz übernehmen, wenn er ähnlich dem Motorschutzschalter nach der ATEX-Richtlinie geprüft worden ist - und Du das irgendwo schriftlich bekommst (ist aber eher selten). Ansonsten musst Du mehr Infos liefern, wie schon im VOrbeitrag angemerkt.
  2. ExGuide

    ATEX Wo bekomme ich Grundinformationen her

    Ich möchte keine Werbung für mich machen, aber in meinem Ex-Forum gibt es einen kostenlosen Ex-Kompass nach einer (kostenlosen) Registrierung. Und es gibt, ähnlich wie hier, die Möglichkeit, zu verschiedenen Ex-Fragen in der Datenbank zu suchen und natürlich auch neue Fragen zu stellen...
  3. ExGuide

    Normen auf aktualtität prüfen

    Ich will keine Schleichwerbung machen, wenn nicht i.O., bitte löschen. Aber die ATEX-Normen gibt es mir, auch ohne Registrierung... ;) Und hier das Ex-Forum
  4. ExGuide

    Pegelwandler 9V --> 24V, Hallsensor an SPS

    Wie wäre es mit einem Optokoppler? 20 kHz ist hier bei schnellen Typen kein Problem...
  5. ExGuide

    Hilfe bei CO2 Umschaltanlage

    Hast Du schon darüber nachgedacht, dass ein Kontaktmanometer ein schlechter "Ratgeber" ist? Du müsstest die Flaschen jeweils auf eine Wägezelle stellen und das Gewicht auswerten.....
  6. ExGuide

    N-Schiene abdecken?

    Diese Norm steht auf der Abschussliste und darf "nur" noch bis zum 1. Nov. 2014 angewendet werden. Neu gekommen ist die EN 61439-1:2010 in D im Juni 2010. Es macht Sinn, schon heute danach zu prüfen, zumindest aus meiner Sicht.
  7. ExGuide

    Nachträglicher Einbau Trennschaltverstärker in Schrank

    Du kannst die blaue Leitung auch in einem Schutzschlauch bis in die Nähe der Klemmen führen und dann nur dort die 50 mm Fadenmaß einhalten....
  8. ExGuide

    Isolationsmessung bei eingebauten Isolationswächtern und IT-Netz

    Ich denke, Du kannst Dir das nicht sparen. 1. Profaner Hinweis In der EN 60204-1:2006 wird die Isolationsprüfungin IT-Netzen nicht ausgeschlossen (Abschnitt 18 ) 2. Ausführlicher Hinweis In 18.3 wird die Isolationswiderstandsprüfung mit 500 VDC gefordert. Die üblichen ISO-Wächter messen mit...
  9. ExGuide

    Drehstrommotor an verschiedenen Netzen

    Grundsätzlich hast Du sicher Recht, aber elektrische Maschinen müssen innerhalb ihres Nennspannungsbereiches (der ist nach IEC festgelegt, habe aber die Norm nicht zu Hand), kann z.B. +- 6% oder auch +-10% sein, auch ihre Nennleistung angeben. Das schafft man näherungsweise mit der...
  10. ExGuide

    Neutralleiter in IT-Netz über Steuertrafo

    Das ist leider ein Irrtum, drch die häufig nicht unerheblichen kapazitiven Ableitströme (können in größeren Netzen schon mal ein paar hundert Ampere sein) können sich sehr wohl gefährliche Berührungsspannungen einstellen!
  11. ExGuide

    CE Kennzeichnung wen nur Bauteile verkauft werden möglich`?

    Nein, muss es nicht. Es gibt viele Bauteile, die keine CE-Kennzeichnung bekommen... z.B. eine Schraube M10 x 100 :) Allerdings kann oft nur aus der zugehörigen EG-Konformitätserklärung erkannt werden, nach welcher Richtlinie die Kennzeichnung vorgenommen wurde. Aber nicht alle Richtlinien...
  12. ExGuide

    SINGALE AUS und IN ATEX ZONE

    Wenn Du uns den Zündschutz der Sensoren sagst, können wir auch helfen... ;)
  13. ExGuide

    Erdschlussüberwachung von Motoren

    Motoren müssen IMMER geerdet betrieben werden, ansonsten ist elektrische Installation nicht in Ordnung. Nur in ganz seltenen Fällen, in den denen z.B. der Motor schutzisoliert ist und auch dafür geprüft wurde (z.B. manchmal der Antrieb für einen Plattenspieler, aber nicht bei den preiswerten...
  14. ExGuide

    Erwärmung Schaltschrank

    Ich füge mal einen Link anbei, auf der Seite 3 ist unten rechts eine Grafik... de.ferrazshawmut.com/pdf/prod/06_Technik-Linocur.pdf
  15. ExGuide

    Exi und Exe im gemeinsamen Kabel/Verteiler

    Die EN 60079-14 hilft Dir bestimmt weiter.... Ex i - und Ex e - Klemmen in einem Verteiler sind zulässig, wenn das Fadenmaß zwischen den Klemmen > 50 mm ist und die Leitungen nicht "verknubbelt" werden können. Auch hier ist ein ausreichender Abstand, am besten Trennbleche, einzuhalten. Ex i...