Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Das Problem wird sein, dass beim Siemensvorschlag Systemfunktionen und -Meldungen verwendet werden, die ALLE Archive betreffen. Dabei gehen u.U. Archiv-Statusinformationen verloren und das Archivieren wird grundsätzlich kurz unterbrochen.
Vorschlag:
Der Siemens-Weg fußt auf Systemfunktionen...
Guten Abend Stefan.
Meines Wissens gibt es keinen Trick.
Ich habe deshalb -genau wie du- die PopUp-Aufrufe dublizieren und mit der jeweiligen System(?)-Konstante projektieren müssen. Wobei ich es mir beim PopUp-Schließen leicht gemacht habe und einfach ALLE PopUps behandle, habe bis dato keine...
Hallo Sralli.
Grundsätzliche Verständnisfrage:
Bei deinem Lösungsansatz wird also immer nur EINE Variable pro Archiv/Trend archiviert, richtig?
Gruß, Fred
Nabend.
Werfe als Stichwort mal "Node Red" in den Raum.
Ich kenne zwar nicht alle (aktuellen) Möglichkeiten, aber
+ dateibasierte Datensicherung
+ Dashboard mit Trendanzeigen
+ Potential für spätere Funktionserweiterungen
sollten möglich sein.
Ist aber natürlich kein fertiges Programm...
Kann es sein, dass beim Umkopieren der HMI-Texte von DE nach AT (was denke ich gemacht worden ist, um die Sprache mit Leben zu füllen) einige wichtige Hilfstexte vergessen wurden?
Bin mir beim TIA-Portal nicht sicher (und kann gerade nicht nachschauen), beim B&R-AutomationStudio aber ist die...
Ich nehme mal an, dass "Zeit_akt", "Zeit_1" und "Zeit_2" deine TOD-Zeiten sind, richtig?
Grundsätzlich würde ich diese Variablen casten - also z.B. CStr(Zeit_akt) - damit "ts.WriteLine" mit einem String versorgt wird, der nicht in Teilen von der automatischen VBS-Typumwandlung betroffen ist...
Was denn genau nicht so, wie du wolltest?
Denn Jesper hat schon recht: für deinen Anwendungsfall hätte auch eine Siemens-Rezeptur "gereicht".
Mein Angebot aus #35 steht übrigens immer noch, gerne auch grundsätzlicherer Natur.
Schau dir mal die Einstellungen von Rezepturen an:
"Rezepturvariablen abgleichen" bedeutet, dass Wertänderungen der projektierten Variablen sofort sichtbar werden bzw. in der Steuerung aktualisiert werden.
"Manuelle Übertragung ..." bedeutet, dass die o.g. Steuerungsaktualisierung nur auf...
Bei mbConnectline ist zu beachten:
Die sind im April 2022 von RedLion übernommen worden, diese wiederum im Dezember 2023 von HMS Networks.
Zu letztgenanntem Unternehmen gehört auch EWON ...
Seit Juli 2021 ist das Zugangsprogramm mbDialUp nicht mehr weiterentwickelt worden (Keine Updates, keine...