Hallo zusammen,
kann man ein Wechsler-Relais mit einem Wechsler in einer Sicherheitsfunktion PLd einsetzen?
Der NC-Kontakt soll als Rückmeldung benutzt werden. Wenn ein Relais versagt würde der Kontakt nicht mehr abfallen und die SF würde sich nicht mehr einschalten lassen.
PLd fordert ja...
Danke für die Antworten bisher.
Zur Situation:
Bestehende Anlage (letzter Umbau der Anlage ca 2007, SiFus nach EN 954)
Nun gibt es einen Konzernstandard zur Energietrennung vor dem Betreten der Anlage.
D.h. unabhängig der bestehenden SiFus müssen alle Energien getrennt werden.
Die Abschaltung...
Hallo zusammen,
kürzlich habe ich in einer Publikation (ich meine es war zum Thema Robotik) gelesen, dass wenn mehrere Sicherheitsfunktionen eine Gefährdung absichern, die zusätzliche Sicherheitsfunktion in einem niedrigeren PL ausgeführt werden kann.
Leider finde ich das Dokument nicht mehr...
Hallo zusammen,
eine Frage für die SISTEMA-Cracks im Forum.
Ich will die ergänzende Schutzmaßnahme Not-Halt bewerten. Das Problem ist, dass ich sehr viele Aktoren abschalten muss. Das PL des Not-Halt-Kreises sollte ja dem Niveau der anderen SiFus entsprechen. Die Aktoren entsprechen PLc bzw...
Defenetiv nicht!
Du kannst aber einen Quittiertaster auf einen weiteren Eingang legen oder über Bus quittieren.
Wenn der Hersteller diese Anwendung als Applikationsbeispiel in der Doku hat kannst du es auch so umsetzen.
Manche Hersteller empfehlen ein externes Sicherheitsschaltgerät das dann...
Hallo zusammen,
hier mal ein Problem aus der Gebäudeinstallation, zu dem ich gerne Eure Meinung wüsste.
Ich war gestern zu Besuch bei einer Bekannten der Familie. Über eine kaputte Waschmaschine und den Besuch eines Servicetechnikers kamen wir auf ein ziemlich brisantes Thema.
Der...
Und da haben wir den Harken.
Die NAV regelt die Anschlussbedingungen AN das allgemeine Niederspannungsnetz.
"Verordnung über Allgemeine Bedingungen für
den Netzanschluss und dessen Nutzung für
die Elektrizitätsversorgung in Niederspannung
(Niederspannungsanschlussverordnung - NAV)"
Siehe...
Ihr schließt doch Euren Prüfstand an eine bestehende NS-Verteilung an oder?
Das ist meiner Meinung nach gleichzusetzen dem Anschluss einer Anlage/Maschine an die Stromversorgung.
Die entsprechenden Normen und TAB's den VNB
Wie immer eine Top-Antwort!
Auf die TRBS 1201 bin ich auch schon gestoßen, war mir nur nicht sicher das diese Regelt tatsächlich so extrem allgemein gelten.
Danke!
Hallo,
danke erst mal für deine Antwort in Rekordgeschwindigkeit ;)
Intuitiv reicht leider nicht wenn man seinem Kunden davon überzeugen will, dass er 100-200 Maschinen mehr Prüfen muss ;)
Hallo zusammen,
eine Frage in die Runde.
Weiß jemand ob Betreiber regelmäßig den Mindestabstand von Schutzeinrichtungen prüfen müssen (BetrSichV)?
In meinem Fall geht es um die Einhaltung des Mindestabstandes einer beweglich trennenden Schutzeinrichtung mit Verriegelung ohne Zuhaltung.
Ich...
Je nach dem, der Sensor kann meinem Verständnis nach zu einem automatischem Stopp der Anlage führen. Das kann auf jeden Fall gefahrbringend sein.
Ja Ok, ich würde erwarten das der Auftraggeber das verlangt. Wenn man den Betreiber dazu bewegen kann umso besser.
Hallo Marcel,
leider ist dein Problem in der hitzigen Diskussion in eine andere Richtung gedrängt worden.
Das was MSB inhaltlich eingebracht hat stimmt natürlich vollkommen wenn man die Seite des Maschinenbetreibers betrachtet.
Natürlich kannst und solltest du den Betreiber auf Mängel hinweisen...
Hmm, ich bin halt schon öfters über die den Hinweis mit eizeln abgeschirmten Adern gestolpert und habe das jetzt auch bei Euchner entdeckt. Die verwenden solche Kabel für Ihre Zustimmtaster.
Ist wahrscheinlich nicht besonders praxisnah.
Danke soweit!