Aktueller Inhalt von gloeru

  1. G

    Dumme Frage zu Zykluszeit

    OK, habe dieses Beispiel nicht selber ausprobiert sorry. Es ging mir eher darum auf zu zeigen, was beim Rechnen intern passieren (kann)... Aber hier ein Beispiel wo es eben nicht klappt, und dass sind dann die richtig miesen Fehler zum suchen: (TwinCAT 2.11) rResultat := 1/10; -> Resultat in...
  2. G

    Dumme Frage zu Zykluszeit

    Du bist da eventuell gerade auf zwei Phänomene getroffen: 1. eine REAL (auch float genannt) Zahl ist nicht exakt, wie du dass aus der Mathematik kennst! Du die begrenzte Anzahl an bits gehen "Informationen" verloren. Kleines Beispiel aus wiki: [Weitere Infos bei Wikipedia...
  3. G

    Auf interne Struktur eines EtherCAT-Slaves zugreifen

    Soweit ich deine Frage verstanden habe, geht das mit der EtherCAT Bibliothek. Du musst dir halt die passenden Funktionen zusammenstellen. Details im Infosys: http://infosys.beckhoff.com/index.php?content=../content/1031/tcplclibethercat/html/tcplclibtcethercat_fb_ecgetallslaveaddr.htm&id=21393
  4. G

    Komprimierung von Logdaten

    Kenne das Problem zur genüge. Ich nutzte (halt auf einem Win 7 PC) 7zip, ist ja OpenSource und hat ein gutes command line interface. Entsprechend hatte ich ein kleines Batch-Programm erstellt. Dieses hat folgende Schritte ausgeführt: Datums-String erstellen (Es gab für jeden Tag ein Ordner, in...
  5. G

    String durchsuchen nach festen Zeichen

    Wenn du ein String empfängst, dann nutze die Funktion MID() um Strings zu zerstückeln. Wenn die Daten als Array (Datenblock) empfangen werden, kannst du direkt darauf zugreifen (DATA[6] usw), musst diese aber typecasten. Die einzelnen Bytes musst du zusammenführen. Je nachdem wie der Master die...
  6. G

    Datenverlust an CX5020

    Wie schaltest du die CX ab? Einfach Strom weg und dann über die USV herunterfahren? Wenn ja, kann es passieren dass wenn Windows gerade mit sich selber beschäftigt ist (oder was auch immer), der asynchrone Schreibprozess auf die Speicherkarte nicht beendet werden konnte, bevor der CX der Saft...
  7. G

    VCom Port konkurrierender Zugriff absichern

    Hallo Zusammen Ich habe ein ADCP per serielle Schnittstelle EL6021 in TwinCAT 2 eingebunden. Fuer Debugging oder zum Konfigurieren setze ich das Supplement Virtual Com Port ein, was problemlos funktioniert. Die Idee ist, so das ADCP bei lufendem Betrieb von TwinCAT abzukoppeln, mit der...
  8. G

    TwinCat V2 Preis

    ohne Beckhoff-Hardware kostet die Lizenz etwa 1000€ Ich haette noch nirgends gesehen, dass man nur die Runtime kaufen kann ohne HW (Beckhoff moechte dich davon "ueberzeugen" dass du auch Ihre HW kaufst) Habe ostermanns Preise anhand des CX5020 geprueft, und die sind noch gleich...
  9. G

    Rebuilding EtherCAT device description cache - Warum?

    Also der EtherCAT Device Description Cache ist nichts anderes als die Sammlung der EtherCAT Konfigurationsdateien. In TwinCAT 2.x liegen die Dateien unter \TwinCAT\IO\EtherCAT. Wenn du z.B. neue Klemmen konfigurieren möchtest, braucht du zwingend die neusten EtherCAT XML Device Description...
  10. G

    Fortgeschrittene Literatur

    Guten Abend Ich bin auf der Suche nach fortgeschrittener Literatur zur Thema SPS-Projektierung und Programmierung. Ich habe in den letzten paar Monaten einige Bücher zum Thema gelesen, bin aber meistens enttäuscht worden. (Zum Teil war das Niveau extrem tief...) Ich suche Informationen für die...
  11. G

    Drei UINT - Werte als ODER Verknüpfung für Dimmersteuerung

    ... weil du nur ein TRUE hast, und kein FALSE... Einfacher: Ist übrigens ein Fehler der sehr häufig passiert! Deshalb habe ich mir angewöhnt, bei jedem TRUE kurz inne zu halten, wo denn das FALSE stehen soll!
  12. G

    TwinCat2 mit NC

    Also ich sehe das als drei verschiede Teilaufgaben an: 1.) SSI Einlesen und umrechnen 2.) Achse ab Systemmanager bewegen koennen, spaeter ab PLC 3.) Kurvenscheibe mit allem 'drum und dran' Zum Grundsaetzlichen: Hast du die beiden Antriebe je als Achse definiert und zum Laufen bekommen? (Siehe...
  13. G

    Drei UINT - Werte als ODER Verknüpfung für Dimmersteuerung

    ... das du vermutlich nicht ST ausgewählt hast?
  14. G

    EL4022, Analoger Stromausgang 4..20mA Fehler ausgeben

    Habe eine etwas spezielle Frage, und zwar verwende ich eine EL4022 (Analoger Stromausgang 4..20mA) um einem inteligenten Regler einen Sollwert vorzugeben. Nun möchte ich neben dem Sollwertbereich von 4..20mA auch einen Fehler mitteilen können, in dem ich weniger/mehr als die 4mA, bzw 20mA...
  15. G

    falsche Taskzeit am PC

    Nutzt du ein Beckhoff-PC oder einer Anderer? Inbesondere bei Notebooks wird oftmals die CPU-Taktrate reduziert um Strom zu sparen, was dann die SPS aus dem Takt bringt... (sog. Stepping) http://www.sps-forum.de/beckhoff-codesys-iec61131/23819-ton-1-sekunde-dauert-ca-3-sekunden.html Kannst du...
Zurück
Oben