Aktueller Inhalt von HMI-Muckel

  1. HMI-Muckel

    Step 7 ABB EL3040 Gasanalyse über Profibus an FM4581

    Hallo sehr geehrte Forengemeinde, zur Zeit versuche ich verzweifelt das oben genannte Gerät über Profibus an eine FM4581 an X3 zu koppeln. Leider bisher ohne Erfolg. Als Grundlage für die HW Konfig dient der Ausdruck des ECT Tool (ABB) den ich wie im Anhang zu sehen interpretiert habe. Der...
  2. HMI-Muckel

    Step 7 snmp auf CP51M1 deaktivieren

    Hallo. zum Abschluss des Themas hier die Antwort vom Siemens Support....
  3. HMI-Muckel

    Step 7 snmp auf CP51M1 deaktivieren

    Hallo, danke für die Antwort, im Handbuch konnte ich dazu leider nichts finden... auch im Siemens Service & Supportbereich kann ich dazu nichts finden. Ich denke ich werde dazu mal bei Siemens eine Supportanfage eröffen. Ich hatte ja gehofft, dass durch eine neue Baugruppe im HW Katalog die...
  4. HMI-Muckel

    Step 7 snmp auf CP51M1 deaktivieren

    Hallo und frohes neues Jahr an die Forengemeinde, auf Anforderung unsere IT soll aus Sicherheitsgründen das snmp Protokoll auf den TDC Baugruppen CP51M1 (6DD1661-0AE1) deaktiviert werden. Offensichtlich gibt es dort einen "public" Connectstring oder so ähnlich über den die Baugruppe evtl...
  5. HMI-Muckel

    TIA Zähler, der mit Real-Zahl arbeitet

    Hallo, hier ist auch zu beachten, dass die REAL Variablen irgendwann ihre Genauigkeitsgrenze. d.h. Bei grossen Zählerständen schlägt ein Inkrement von 1.0 nicht mehr zu Buche... auch wenn die 1.0 tausend mal aufaddiert wird. .....oh zu spät
  6. HMI-Muckel

    Profibusencoder von ReSatron

    Guten Morgen... viele Dank für die Antworten, Ich habe heute Morgen in meinen Mails Antwort der Firma bekommen, sieht auf den ersten Blick ganz gut aus. Leider wurde keine Doku mitgeliefert und an den Fundstellen gibt es nur das Datenblatt. Martin
  7. HMI-Muckel

    Profibusencoder von ReSatron

    Hallo sehr geehrte Forumsgemeinde, ich benötige für folgenden Multiturn Winkelencoder RSF 58 29-3-W1-DS1-V eine detaillierte Dokumentation zur Programmierung des Geber wie Skalierung, Preset usw. Die Fa. Resatron habe ich bereits vergeblich versucht zu kontaktieren daher nun auf diesem Weg...
  8. HMI-Muckel

    WinCC v7.2 - Meldung "Startbild wurde nicht gefunden" egal für welches Bild

    Guten Morgen, hatte ein vergleichbares Problem wie mystone.... letztendlich hat mystone's Lösung bei mir auch geholfen.
  9. HMI-Muckel

    Biete: ibaCOM PCMCIA-f Karten

    Hallo, habe noch 2 neue ibaCOM PCMCIA-F Karten zur Notebookankoppelung an z.B. PADU oder SM64.... Bei Interesse bitte melden.
  10. HMI-Muckel

    Analogwerte sehr schnell auswerten und protokollieren

    ibaPDA von der iba AG kann das auf jeden Fall.... einfach mal googeln
  11. HMI-Muckel

    Suche Tip zum Thema Positionsregler

    Schau mal hier, da ist das Thema schon einmal ausführlich beschrieben worden.... http://www.sps-forum.de/simatic/20723-fu-anhand-inkremente-runterfahren.html http://www.sps-forum.de/programmierstrategien/40736-lageregler-ueberwachen-ob-er-richtig-funktioniert.html
  12. HMI-Muckel

    Positionieren mit FU und encoder

    Schau mal hier, da ist das Thema schon einmal ausführlich beschrieben worden.... http://www.sps-forum.de/simatic/20723-fu-anhand-inkremente-runterfahren.html
  13. HMI-Muckel

    LED Pufferbatterie löscht nach Batt-wechsel nicht

    Hallo, einmal die Überwachung mit dem Schalter aus und wieder einschalten... hat bei mir bisher immer geholfen. Beste Grüsse Martin
  14. HMI-Muckel

    Suche Software für Datenerfassung unter Simatic

    schau mal hier: http://www.iba-ag.org/ die sind in der Lage alle deine Anforderungen zu erfüllen.
  15. HMI-Muckel

    Synchronmotor

    Die Physik sagt: P (Leistung) = F (Kraft) x V (Geschwindigkeit); F = m x g würde hier Bedeuten: P = 300kg * 9,81m/s^2 * 0.015m/s => P ~ 45W dies ist die mechanische Leistung um das Gewicht von 300kg in 1sec um 15mm zu heben, hinzu kommen Reibungsverluste im Getriebe uns an den Spindeln...
Zurück