Aktueller Inhalt von NotNamed

  1. NotNamed

    Step 5 Ausgang OP 15 C 1 mit K Taste setzen

    Nicht S A32.1 Sondern = A 32.1 ... [emoji6] Sorry , dass ich vorhin in s7 war. Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
  2. NotNamed

    Step 5 Ausgang OP 15 C 1 mit K Taste setzen

    Bit im DW setzen ist leicht. Angenommen Bit 1.5 im DW0 setzen und 0.4 zurück setzen. Entweder mit: S DB0.DBX1.5 R DB0.DBX0.4 Oder mit: AUF DB0 S DBX1.5 R DBX0.4 Wobei man bei mehreren DBs mit dem ersten leichter den Überblick behält. (Meine Meinung) Gesendet von meinem C6603 mit Tapatalk
  3. NotNamed

    Step 5 Ausgang OP 15 C 1 mit K Taste setzen

    FB2 A DB 30 // DB öffnen L DW 0 // DW laden T AB 32 // DW in AB schreiben U M 120.0 S A 32.1 // Merker 1 setzt A32.1 U M 120.1 R A 32.1 // Merker 2 rücksetzt A32.1 Ich frage mich grade, warum du den DB aufrufst, da er hier scheinbar ohne Funktion...
  4. NotNamed

    Step 7 ?? CPU314C-2DP und 4-20mA ??

    Wo genau ist denn das Problem? Was habt ihr gemacht? Was wird angezeigt?