Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Vielen Dank für die Antworten. Es war sehr hilfreich.
Wie ihr beschrieben habt, hat es funktioniert:
Sensor Kabelader 1(Brown) an ein 24V-Netzteil V+
Sensor Kabelader 3(Blue) an das Insys Gateway Analogeingang I
Insys Gateway Analogeingang COM an 24V-Netzteil V-
So bekomme ich Werte rein...
Hallo zusammen,
ich habe einen Analog Sensor welcher einen Ausgang von 4...20mA hat und ein Gateway welcher es einlesen kann. Bekomme es jedoch nicht angeschlossen, ist etwas anders als bei der SPS.
Der Sensor ist folgender:
Mit folgenden Eigenschaften/Anschlüssen:
Die Hardware/Gateway hat...
Ich glaube nicht :D
Denn habe eine kleine Differenz zwischen der originalen Anzeige und meiner Abfrage.
Muss mir das mal anschauen wo ich die 4mA Anpassen muss. Werde die Tage mich nochmal dransetzen.
Wenn @Onkel Dagobert es weis, bitte mitteilen, werde es dann implementieren. Bin ja kein...
DANKE @PN/DP
Hat super funktioniert. Bin begeistert.
Ich brauche nur eine Wandlung, habe keinen Widerstand zur Hand gehabt.
Das ist das Ergebnis:
https://photos.app.goo.gl/fCMc8fLLuQX8TYqF7
Hallo,
ich bekomme nicht hin 4mA-20mA auf 0-10V zu bringen um als Analogwert es einzulesen.
Ich habe die SPS s7-1200 die nur den Analogen Eingang für 0-10V hat.
Der Sensor gibt mir einen Analogwert von 4-20mA raus.
Habe ein Potentialtrenner von BTR-C12 24V AC/DC
Sensoranschlüsse:
Braun...
Ich habe eine SPS s7-1200 mit einer Lichtschranke. Meine Idee ist, wenn die Lichtschranke schaltet, soll die Signalleuchte aufleuchten.
Habe die Lichtschranke auf Input gesetzt, wenn es aktiv ist, soll Q0.0 geschaltet werden. Wie hier im Video zu sehen, schaltet auch Q0.0 aber die Lampe...
Habe es gerade ausprobiert. Die Lichtschranke funktioniert, jedoch bekomme ich keinen Input in der SPS
SPS Anschluss:
Mein Tia Zähler:
Jetzt sollte der "startZaehler" mit dem Input i0.0 hochgezählt werden wenn die Schranke unterbrochen wird, jedoch habe ich da kein Ergebnis
Hallo zusammen,
ich bin Softwareentwickler und habe kein großes Knowhow in der Automatisierung. Mein Usecase ist jedoch, eine Lichtschranke an die SPS S7-1200 anschließen und die Daten mit einer Java Anwendung auslesen und in einer IoT Plattform visualisieren.
Dafür habe ich folgende Hardware...
Hallo,ich habe vom github diese java lib https://github.com/s7connector/s7connector.
Habe eine s7-1200 SPS als starter Kit zum rumspielen. In der SPS habe ich einen DB erstellt: MyDB.wert.
Ich kann mich auf die SPS verbinden, doch bin überfragt wie ich diesen DB auslesen kann. Ich bin kein...