Aktueller Inhalt von ofitz

  1. O

    Analog Sensor Anschluss verstehen und anschließen

    Vielen Dank für die Antworten. Es war sehr hilfreich. Wie ihr beschrieben habt, hat es funktioniert: Sensor Kabelader 1(Brown) an ein 24V-Netzteil V+ Sensor Kabelader 3(Blue) an das Insys Gateway Analogeingang I Insys Gateway Analogeingang COM an 24V-Netzteil V- So bekomme ich Werte rein...
  2. O

    Analog Sensor Anschluss verstehen und anschließen

    Hallo zusammen, ich habe einen Analog Sensor welcher einen Ausgang von 4...20mA hat und ein Gateway welcher es einlesen kann. Bekomme es jedoch nicht angeschlossen, ist etwas anders als bei der SPS. Der Sensor ist folgender: Mit folgenden Eigenschaften/Anschlüssen: Die Hardware/Gateway hat...
  3. O

    Step 7 Sensor 4mA-20mA über Potentialtrenner an SPS s7-1200 anschließen

    ;P cool danke, jetzt stimmen auch die Werte :)
  4. O

    Step 7 Sensor 4mA-20mA über Potentialtrenner an SPS s7-1200 anschließen

    Ich glaube nicht :D Denn habe eine kleine Differenz zwischen der originalen Anzeige und meiner Abfrage. Muss mir das mal anschauen wo ich die 4mA Anpassen muss. Werde die Tage mich nochmal dransetzen. Wenn @Onkel Dagobert es weis, bitte mitteilen, werde es dann implementieren. Bin ja kein...
  5. O

    Step 7 Sensor 4mA-20mA über Potentialtrenner an SPS s7-1200 anschließen

    DANKE @PN/DP Hat super funktioniert. Bin begeistert. Ich brauche nur eine Wandlung, habe keinen Widerstand zur Hand gehabt. Das ist das Ergebnis: https://photos.app.goo.gl/fCMc8fLLuQX8TYqF7
  6. O

    Step 7 Sensor 4mA-20mA über Potentialtrenner an SPS s7-1200 anschließen

    Hallo, ich bekomme nicht hin 4mA-20mA auf 0-10V zu bringen um als Analogwert es einzulesen. Ich habe die SPS s7-1200 die nur den Analogen Eingang für 0-10V hat. Der Sensor gibt mir einen Analogwert von 4-20mA raus. Habe ein Potentialtrenner von BTR-C12 24V AC/DC Sensoranschlüsse: Braun...
  7. O

    TIA Signalleuchte an den Output Q0.0 anschließen und zum leuchten bringen SPS s7-1200

    Die Signalleuchte dann mit Plus an 1L und Minus an Q0.0? Ausprobiert, leuchtet nicht :(
  8. O

    TIA Signalleuchte an den Output Q0.0 anschließen und zum leuchten bringen SPS s7-1200

    Ich habe eine SPS s7-1200 mit einer Lichtschranke. Meine Idee ist, wenn die Lichtschranke schaltet, soll die Signalleuchte aufleuchten. Habe die Lichtschranke auf Input gesetzt, wenn es aktiv ist, soll Q0.0 geschaltet werden. Wie hier im Video zu sehen, schaltet auch Q0.0 aber die Lampe...
  9. O

    Step 7 Lichtschranke an die SPS s7-1200 anschließen

    Es funktioniert. Danke!! Könntest du vlt. mir noch erklären wieso M und M1 ne brücke benötigt?
  10. O

    Step 7 Lichtschranke an die SPS s7-1200 anschließen

    an der Lichtschranke leuchtet die LED: https://photos.app.goo.gl/cRyAs6txRLP37YWA7 An der SPS selbst, nicht
  11. O

    Step 7 Lichtschranke an die SPS s7-1200 anschließen

    Habe es gerade ausprobiert. Die Lichtschranke funktioniert, jedoch bekomme ich keinen Input in der SPS SPS Anschluss: Mein Tia Zähler: Jetzt sollte der "startZaehler" mit dem Input i0.0 hochgezählt werden wenn die Schranke unterbrochen wird, jedoch habe ich da kein Ergebnis
  12. O

    Step 7 Lichtschranke an die SPS s7-1200 anschließen

    Der Blau hat einen output von <100mA wird der input der SPS das trotzdem wahrnehmen?
  13. O

    Step 7 Lichtschranke an die SPS s7-1200 anschließen

    Hallo zusammen, ich bin Softwareentwickler und habe kein großes Knowhow in der Automatisierung. Mein Usecase ist jedoch, eine Lichtschranke an die SPS S7-1200 anschließen und die Daten mit einer Java Anwendung auslesen und in einer IoT Plattform visualisieren. Dafür habe ich folgende Hardware...
  14. O

    mit S7 PLC Connector für java DB auslesen

    Hallo,ich habe vom github diese java lib https://github.com/s7connector/s7connector. Habe eine s7-1200 SPS als starter Kit zum rumspielen. In der SPS habe ich einen DB erstellt: MyDB.wert. Ich kann mich auf die SPS verbinden, doch bin überfragt wie ich diesen DB auslesen kann. Ich bin kein...
Zurück