  1. P

    Start verzögerung Profibus

    Ich hab heute in den Diagnosepuffer geschaut und zwei OB aufrufe gefunden ein OB86 & OB 82 aufruf Somit habe ich die zwei Bauteine leer eingefügt und fertig!!! Vielen Dank für eure Hilfe sowie Tipps und Tricks
  2. P

    Start verzögerung Profibus

    Vielen Dank für die Antwort, das hört sich machbar an, ich werde am Montag gleich mal eine blick in den Diagnosepuffer werfen...
  3. P

    Start verzögerung Profibus

    Hallo SPS-Forum, ich habe ein hoffentlich banales Problem. Ich habe eine CPU 314C-2 PN/DP als DP Master und eine CP5614 in einem Kuka Roboter als DP Slave. Erstmal Entwarnung die Kommunikation steht und funktioniert. Mein Problem ist follgendes: Ich schalte die Anlage ein die SPS ist zuerst...
  4. P

    Kuka Profibus kommunikation mit SPS

    Also ich war gestern bei KUKA zwegs einer Schulung und hab mich informiert zwegs mein Profibusproblem. Es ist wohl tatsächlich so das mit der CP5613 lediglich Slave EA-Module angeschlossen werden können bzw. eine Slave-CPU sich nicht in der "Umgebung wohl füllt", da die Karte auch nur mit...
  5. P

    Kuka Profibus kommunikation mit SPS

    Hallo, dake für die Dokumente, ich habe irgendwie die Vermutung das eine anbindung eines "intelligent" Slaves (also Slave mit CPU) an dem Profibus zumindest in dieser Konfiguration gar nicht möglich ist....Ich habe auch noch ein Dokument in der Hand gahabt von KUKA indem war auch lediglich die...
  6. P

    Kuka Profibus kommunikation mit SPS

    Ich hab's jetzt ausprobiert mit der gsd datei, die auf dem roboter ist, leider ist es genau die selbe die schon mal runter geladen habe, also eine für die CP5614 als Slave und leider nicht für die CP 5613 als Master :sm17: Hat noch jemand Ideen, wie ich die zwei miteinander reden lassen kann :cry:
  7. P

    Kuka Profibus kommunikation mit SPS

    Gut dann werde ich am Freitag eine projektierung mit diesem GSD File machen, ich hatte mal ein gsd file von Kuka dort war die Karte allerding nur als Slave konfigurierbar, aber auch für eine CP 5614 so wie bei dir, hoffentlich ist die gsd nicht auch so eine..... Ich werde mich melden wie's...
  8. P

    Kuka Profibus kommunikation mit SPS

    Hi Verpolt, Okay, also ich habe eine gsd datei auf den Roboter gefunden, dann muss ich mit dieser gsd datei die hardware konfig machen, aber meine karte is dann weiter hin master, oder geht dann die Karte auch als Slave :confused: ? Die datei glaub ich hieß s100008.gsd oder so ähnlich kann es...
  9. P

    Kuka Profibus kommunikation mit SPS

    Hi, Zumindest hatt die Karte nur einen Port…Und somit müsste es eine A1 sein Und in einer Siemens Produkte Beschreibung stand nur DP-Master bzw in der Hardware Konfig gibt's auch nur Master anzuwählen Ah und ich wollte die Karte sogar aufn Kuka schon als Slave laufen lassen und dann hat er sie...
  10. P

    Kuka Profibus kommunikation mit SPS

    Hallo SPS-Forum, ich habe schwierigkeiten eine Kuka Roboter mit meiner SPS reden zu lassen. Im Prinzip möchte ich via Profibus vorerst ein Byte austauschen, aber leider ist mein Latein jetzt am Ende. Der Kuka Roboter ist ein KR3 von 2005 mit KRC Software und hat eine Profibus PCI-Karte CP5613...