Aktueller Inhalt von thomas_fazer

  1. T

    Siemens 611D Antriebe

    Hallo, Eigentlich haben wir sehr gute Érfahrungen gemacht. Mit kleineren Modulen ( 8A,25A ) und auch den 50A Modulen. Allerdings ist das Wichtigste Überhaubt die Kühlung. Wir betrieben die Schaltschranke in denen 611D verbaut ist nur mit Klimaanlagen und mit einer Einstellung von max.31°C...
  2. T

    Alte Sinumerik 840D

    Hallo, Vor so einem ähnlichen Problem bin ich auch schon gestanden. Allerdings gab es da nicht mal ein Diskettenlaufwerk. Eine Lösung gibt es, die ist zwar nicht so schnell, aber man kann wenigstens die Daten retten. Die MMC103 bootet immer mit interlnk / intersvr , diese alten Programme aus...
  3. T

    Displaybeleuchtung Sinumerik 840D MMC 100

    Hallo, Wir hatten die Problem auch schon mehfrach. War bisher immer das Netzteil. Bisher lief es meist so dass die Hintergrundbeleuchtung immer dunkler wurde und dann nach 1-5 Tagen gar nix mehr zu lesen war. Pass aber bitte auf es gibt mehrere Varianten der Netzteile. Gruß Thomas
  4. T

    Kleine Stanzvorrichtung

    Nicht so ganz ok denke ich mit den 2 LS und 50mm Durchgriff. Es gilt 14 mm für fingersicher und 30mm für Hand. KOmmt aber eben auch auf die Gefahrenabschätzung an Tom
  5. T

    Kleine Stanzvorrichtung

    Morgen, Ginge vielleicht auch ne Zweihandsteuerung. Gibst auch rein pneumatisch als Steuerblock ( Z.B von Festo). Musst aber prüfen ob zulässig bei deiner Anwendung. Tom
Zurück