Aktueller Inhalt von waldschrat

  1. W

    PLCSim Netzwerkerweiterung "NetToPLCSim"

    Hallo, ja danke erstmal für die schnelle Antwort. Das wars habe die Adresse geändert und jetzt läuft WinFact mit ner S7 Simulation. Was man im Screenshot noch sieht ist das Batch was ausgeführt wird, damit starte ich Net to PLCSim und stoppe gleichzeitig die Hilfe des Simatic Manager,schliesse...
  2. W

    PLCSim Netzwerkerweiterung "NetToPLCSim"

    Hallo, habe folgendes Problem: Habe die neuste Version von Net to PLCSim und möchte damit eine Simualtion von Win Fact verbinden. Mit der alten Version habe ich in Win FAct die local Host Adresse angegeben und das hat funktioniert, jetzt schreibt er mir das mit dieser Einstellung keine...
  3. W

    Suche GSD Datei für PC IL 77

    Hallo, ist Profibus. Anbindung erfolgt allerdings über Ethernet. Siemens hat zwar das 577 als Nachfolger angegeben aber die GSD Datei mag das TIA Portal V11 nicht und somit kann ich das Projekt nicht laden.
  4. W

    Suche GSD Datei für PC IL 77

    Guten Abend zusammen, bin verzweifelt auf der Suche nach der GSD Datei für ein Panel PC PC IL 77 von Siemens. Kann mir hier jemand weiterhelfen?? Habe schon bei Siemens und bei G......e nachgeschaut aber bin nicht fündig geworden. Vielen Dank für eure Hilfe
  5. W

    WinCC flexible 2008 - DVD

    Habs mit ner anderen Lösung auch hinbekommen... Einfach die Setups.ini ändern und die Warnung ausschalten.. instalieren und dann SP2 drüber.. alles gut und läuft ohne Probleme
  6. W

    WinCC flexible 2008 - DVD

    Hallo zusammen, habe das gleiche Problem mit Win 7 . Leider ist der Download nur SP2 also nicht die angesprochene DVD. Hart die jemand und könnte mir die als Download bereitstellen?? MfG
  7. W

    PWM in SCL

    Danke nochmal an dalbi und Larry für die super Unterstützung hat mich schon weiter gebracht als ich mir erhofft hatte. Werd es mal versuchen ohne Copy/Paste zu realisieren.
  8. W

    PWM in SCL

    Danke dalbi, soviel wollte ich eigentlich nicht als Lösung haben... will das ja selber lernen ,hatte da an so kleine Lösungsschritte gedacht aber das hier ist ja schon super
  9. W

    PWM in SCL

    Wie schon am Anfang geschrieben : Ich habe sehr wenig Ahnung von SCL und das sind nur erste Gedanken von mir. Gedanke ist: Analogwert (+27648) in einen Time wert für einen Impulsgeber umzuwandeln dieser soll an die Zykluszeit der CPU nach Leistung der Ausgangskarte angepasst werden können (je...
  10. W

    PWM in SCL

    Danke Soft Machine, werds mal versuchen ...
  11. W

    PWM in SCL

    Hallo erstmal, bin relativ neu hier im Forum und habe da ein Anliegen. Da AWL zu einfach geworden ist, möchte ich gerne SCl lernen. Hierzu wurde mir eine Aufgabe gestellt ( schon recht anspruchsvoll) : Erstellen einer Pulsweitenmodulation (PWM) in SCL. Hat das jemand schon mal gemacht?? Mirt...