Verbindung S7-200 mit 187,5kbaud

beta

Level-1
Beiträge
13
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,
wir haben von unsrem Kunden den Auftrag auf eine s7-200 mit 187,5 KBaud zuzugreifen.
Als Treiber zum PC habe ich libnodave ins Auge gefasst. jetzt ist es aber so, dass Libnodave ja nur über serielle Schittstellen zum PPI-Adapter eine Verbindung aufbauen kann. S7-online ist auch nicht vorhanden. Das Dilemma ist, dass ich die Com-Schnittstelle am Rechner nicht auf 187,5 KBaud einstellen kann.
Jetzt habe ich mir überlegt, dass es ja möglich sein sollte, einen USB zu RS485-Adapter einzusetzen, welcher mir auch hoffentlich eine virtuelle serielle Schnittstelle erzeugt und dann ohne weiteren Adapter direkt auf die PPI-Schnittstelle der SPS zu gehen.
Bevor ich mir jetzt die passenden Teile dazu besorge habe ich zwei Fragen:
Wäre das so möglich und wird das auch so von Libnodave unterstützt.

Gruß Beta
 
Mal Grundsätzlich: Das mit dem USB auf RS495-Adapter wird nicht funktionieren. In denen ist im Adapter ein entsprechender Chip, der auch nur die PC-Baudraten beherrscht. Um auf eine 200er mit 187,5 kBit/s zugreifen zu können, reicht ein PPI-Kabel auch nicht aus.
Sinnvoll ist es an dieser Stelle, einen Adapter wie den NetLink-PRO (wird von libnodave auch unterstützt, allerdings weiß ich nicht ob für PPI) einzusetzen. In der Regel wird bei 187,5 kBit/s auch des PPI-Advanced-Protokoll verwendet (Häkchen in PG/PC-Schnitstelle einstellen). Auch hier kann ich keine Aussage über libnodave machen. Mit ACCON-AGLink ist der Zugriff mit 187,5 kBit/s auf die 200er getestet und funktioniert.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hm,
auch der Netlink-Adapter hängt doch PC-seitig am Comport, welchen ich nicht mit 187,5 Kbaud ansprechen kann. OK, das umsetzen auf 187,5 kann ja eigentlich jeder PPI-Adapter. Und auch Ihre Software geht doch über die Com-Schnittstelle, oder sehe ich das falsch?
Der Kunde verlangt, dass wir die volle mögliche Geschwindigkeit ausnutzen und nicht zwischendurch auf eine niedrigere baudrate herunterbrechen müssen um die RS232-Schnittstelle des PCs bedienen zu können. Das ist das Problem. Deshalb dachte ich an die RS485-Schnittstelle, weil ja auch PPI darauf aufsetzt.
Gruß Beta
 
Der NetLink-PRO hängt am Ethernet und kann von 9,6 kBit/s bis 12 MBit/s alles was das Herz begehrt. Unsere Software unterstützt neben dem seriellen Zugriff auch USB, Ethernet und verschiedenste Profibuskarten.
Noch einmal zu den Adaptern: Die Adapter, die PPI-seitig die 187,5 kBit/s können, haben in der Regel einen eigenen Prozessor eingebaut, der eine komplette Umsetzung ermöglich und auch vornimmt. Das normale PPI-Kabel ist eine rein elektrische Umsetzung und es gehen nur die Baudraten, die der PC zulässt.
Zur weiteren Klärung: RS485 ist eine elektrische Spezifikation (Layer 1, physical Layer). Diese wird z.B. von PPI, MPI oder PRFOIBUS zur Übertragung verwendet, ist aber auch bei anderen Geräteherstellern (Eurotherm-Regler mit Modbus,..) weit verbreitet. Nicht alles was eine RS485 hat kann miteinander kommunizieren. Es stimmt oft das Protokoll nicht.
 