Hallo mal an die Runde,

ich habe ein "kleines" Sorgenkind. An meinem Siemens-Field-PG mit echter RS232-Schnittstelle funktioniert Diese wohl nicht mehr.

Einstellungen in der Systemsteuerung bezüglich Com1 IRQ DMA etc. passen alle. Die Schnittstelle wird auch nicht als gestört angezeigt. Terminal-Programme können die Schnittstelle initiieren und zeigen bei der Verwendung alles so an, als würde es funktionieren.
Nur - es wird real (am Stecker) nichts gesendet und auch nichts empfangen.

Also alle Kabel geprüft:
- RS232/RJ45-Umsetzer an SEM-Regler: kein Zugriff
- USB/RJ45-Umsetzer an SEM-Regler: Zugriff
- RS232 an Drucker: kein Zugriff
- RS232 an CP340: kein Zugriff
- Drucker an CP340: Zugriff
- USB/RS232-Umsetzer an Drucker: Zugriff
- USB/RS232-Umsetzer an CP340: Zugriff

Daraus entnehme ich demnach, Kabel, Einstellungen und angeschlossene Geräte sind in Ordnung. (Die Kabel haben bisher auch schon alle funktioniert, daher ist es unwahrscheinlich, das alle Kabel gleichzeitig kaputt gehen.)

So, nun die Frage an die Fachleute da mein Latein am Ende ist.
Bisher dachte ich das eine RS232-Schnittstelle eigentlich nicht kaputt gehen kann. Und schon gar nicht: heute funktioniert alles, beim nächsten Projekt geht nix mehr. Also es war kein Fehler auf der Leitung oder Ähnliches das man sagen könnte es gab einen Kurzschluss etc.

Wo kann ich demnach noch suchen? Ich möchte schon, das die Schnittstelle wieder Ihren Dienst verrichtet...

Gruß Bär
 
Hallo Bär,
natürlich kann eine serielle Schnittstelle auch kaputt gehen - warum denn nicht ...?

Die einfachste Form, die mir so einfällt, um eine Schnittstelle zu testen wäre :
Du schließt einen serielle Drucker daran an, siehst nach, wie bei dem Drucker die Schnittstellen-Konfiguration eingestellt ist (also z.B. 9600,N,8,1) und übergibst diese via Mode-Befehl in der Eingabe-Aufforderung an deine Schnittstelle. Nun überträgst du einfach eine (kleine) Nur-Text-Datei via COPY meineDatei.txt COM1. Ist die Schnittstelle OK, dann würde der Drucker das drucken ...

Gruß
Larry
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich würde zuerst eine extrene Brücke von TxD nach RxD bauen,
dann ein Terminalprogramm starten und schauen, ob die eingetippten
Zeichen zurückkommen;
zuvor die ECHO-Funktion des Terminalprogrammes abschalten.
 
hm, werd ich mal am Montag probieren, versprech mir aber nicht viel von. Wie gesagt, die Geräte werden mit den selben Kabeln nur über einen USB/RS232-Adapter angesprochen, direkt an der RS232-Schnittstelle nicht.
 
Ich hab zwar keine Ahnung, wie ein Field-PG aufgebaut ist, bei meinem PG 740 war die echte RS232-Schnittstelle COM1 nicht eine solche, sondern mit umgekehrtem Stecker eine TTY/V24-Kombischnittstelle. Und falls das Field-PG noch immer über eine solche verfügt und zusätzlich noch eine COM2 haben sollte (so wie das 740er damals), so ist COM2 die echte RS232-Schnittstelle.
 
Loopback Test

Gaaanz früher habe ich serielle Schnittstellen mit einem Loopback-Connector und Norton CheckIt unter MS-DOS überprüft.
Für Windows kenne ich jetzt kein Testprogramm, aber google mal nach RS232 Loopback

Hier ist beschrieben, wie man mit Windows Hyperterminal einen Loopback Test macht:
How to Do a Serial Loopback Test

Harald
 
Ich hab zwar keine Ahnung, wie ein Field-PG aufgebaut ist, bei meinem PG 740 war die echte RS232-Schnittstelle COM1 nicht eine solche, sondern mit umgekehrtem Stecker eine TTY/V24-Kombischnittstelle. Und falls das Field-PG noch immer über eine solche verfügt und zusätzlich noch eine COM2 haben sollte (so wie das 740er damals), so ist COM2 die echte RS232-Schnittstelle.

Die aktive TTY/V24-Schnittstelle ist doch nur zur Anbindung an die SPS über MPI gewesen? Am Field-PG ist eine eigene MPI-Schnittstelle integriert.

Am Field-PG ist "nur" eine COM1 und eine LPT1.
(Klar, auch MPI, USB, Netzwerk...)
Die RS232 (COM1) ist eine 25-pol-Steckverbindung, welche mit einem mitgelieferten Mini-Adapter auf 9-pol. reduziert wird. (Warum auch immer so und nicht gleich 9-pol.)

Software ist seit dem letzten Funktionieren keine installiert worden.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die aktive TTY war/ist für die S5.
Der Adapter ist da, um gleich mit einem "original" S5-Kabel an die S5 zu kommen. Die Ser. auf dem Adapter war glaube ich die Com2. Ich hatte schon mal jemanden, der hat das Kabel falschherum in den Adapter gesteckt(das geht schon), und dann auch keine Verbindung.
Nicht mal ein Windows-Update installiert?

Thomas
 
Zuletzt bearbeitet:
Die RS232 (COM1) ist eine 25-pol-Steckverbindung, welche mit einem mitgelieferten Mini-Adapter auf 9-pol. reduziert wird. (Warum auch immer so und nicht gleich 9-pol.)
Weil Field-PG nicht gleich Field-PG. Da gibt es bestimmt zehn Varianten !!!
Und wahrscheinlich deshalb, weil Dein 25-poliger RS232-Anschluss physikalisch genauso aussieht, wie ein LPT-Anschluss. Und man vor Urzeiten mal die S5 mit sowas, was wie eine Druckerschnittstelle aussieht, programmiert hat. Jetzt schau bitte nochmal genau Hin! nicht dass Dein Mini-Adapter auf der Druckerschnittstelle steckt :?
 
Die Ser. auf dem Adapter war glaube ich die Com2.
Ah, teilen sich neuerdings COM1 (TTY) und COM2 (V24) die Kombischnittstelle? Beim PG740 war COM1 auf der Kombischnittstelle in beiderlei Physik und COM2 extra auf einem 9-poligen Stecker.

Ich hatte schon mal jemanden, der hat das Kabel falschherum in den Adapter gesteckt
Das hab ich auch schonmal geschafft. Wenn in dem 25-poligen Stecker nur wenige Pins bestückt sind, dann ist der nicht mehr verdrehsicher, besonders, wenn er schon etwas gebraucht wurde.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah, teilen sich neuerdings COM1 (TTY) und COM2 (V24) die Kombischnittstelle? Beim PG740 war COM1 auf der Kombischnittstelle in beiderlei Physik und COM2 extra auf einem 9-poligen Stecker.

Wie ich schon schrieb: Ich weis es nicht genau. Nachschauen kann ich erst in ner guten Woche. Oder ich such mir mal das Handbuch, wenn Bärle mal den genauen Typ postet.

Das hab ich auch schonmal geschafft. Wenn in dem 25-poligen Stecker nur wenige Pins bestückt sind, dann ist der nicht mehr verdrehsicher, besonders, wenn er schon etwas gebraucht wurde.

Ich meinte den 9Poligen. da war dann auch ein Pin in dem Adapter verdrückt.

Thomas

Thomas
 
Ok, also Kontaktstifte am Adapter sind in Ordnung. Die Kabel ja auch, sonst würden sie ja nicht über die USB-Adapter funktionieren.
Der COM-Miniadapter steckt auch auf der COM und nicht auf der LPT. Verwechseln geht nicht, eins ist ne Buchse eins ein Stecker.
Das PG ist ein Field-PG M2, gekauft im Oktober 2009.
Genauen Typ kann ich morgen Abend hier einstellen.
 
Also, das Field-PG M2 hat nur eine COM-Schnittstelle (hinten rechts, wenn man vor dem Gerät sitzt), diese kann sowohl TTY als auch RS232 wie bei älteren PGs (z.B. PG710/PG720/PG730/PG740/PG750/PG770/PowerPG...) und ist als 25pol. Buchse ausgeführt, die RS232-PIN-Belegung ist kompatibel zum PC, dieser hatte aber, als es das noch gab, keine Buchse sondern Stifte/Stecker.
Ein Verwechseln mit der LPT-Schnittstelle ist also durchaus möglich und machbar.
Der Adapter dient nur dazu, Kabel, die für eine 9polige RS232 angefertigt wurden direkt verwenden zu können.
Wenn du also deine Tests mit der richtigen Schnitstelle gemacht hast und du ausschließen kannst, dass die Schnittstelle durch irgendeine Software belegt/blockiert ist, dann wird sie wohl kaputt sein.
Geht denn TTY (z.B. an einer S5) auch nicht?

Grüße von HaDi
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
dort gibts ein M2-Handbuch, wo auf Seite 84 eine Kombi-Schnittstelle beschrieben ist, wobei beide Physiken der COM1 zugeordnet sind. Wohlgemerkt aber als 25-polige BUCHSE! Und dort ist der Adapter zu finden, der wohlgemerkt einen 25-poligen Stecker trägt. Was ich nun nicht weiß und auch nicht auf die Schelle rausbekommen habe, ist, ob es ein M2 ohne S5 gab/gibt. Dann könnte ein (im Jahre 2008 eigentlich unüblicher, aber wegen S5 als Buchse vorgesehener) 25-poliger Stecker am PG montiert sein. (und während ich da dutzendweis Links raussuche ist der Hans-Dieter (oder wie auch immer er heissen möge ;) ) bereits fertig mit posten :) )
 
Zuletzt bearbeitet:
TTY bleibt uns bei den PGs erhalten

Hallo,

Perfektionist schrieb:
dass es beim M2 jemals was anderes als eine COM1-Kombischnittstelle mit 25-poliger Buchse gab.

Oder auch anders gesagt : seit dem PG 685 gibt es an jedem Siemens PG einen 25-poligen COM1 Anschluß. Dieser beinhaltet einen TTY (20mA Current loop) und einen RS232 (V24) Anschluß. Einige PGs haben (PG740, 750 usw.) einen 9-poligen COM2 Anschluß, der eben nur RS232 (aka V24) kann.

Einige neuere PGs (Power PG, Field PG) haben zwar keine COM2 Schnittstelle mehr (man kann das aber teilweise nachrüsten), aber grundsätzlich ist bei allen PGs das COM1 Interface (also mit TTY und V24) aus Gründen der Kompatibilität zur STEP5 Software von Siemens vorhanden.

Gruß

Question_mark
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke mal fürs Suchen. Nun haben wir die Hardware ermittelt.

Wie kann ich nun weitersuchen was mit der com los ist?
Wie kann ich feststellen, ob wie oben genannt, ein Programm die Schnittstelle blockiert?
 
Wie kann ich feststellen, ob wie oben genannt, ein Programm die Schnittstelle blockiert?

nimm mal ne leere Festplatte installier Windows und ein Prog Deiner Wahl für ein Feldgerät um damit mal zu Testen ob die Programmierung wieder klappt.

oder wie schon geschrieben wurde mit nem Loopback mal testen.

Thomas
 
Wie kann ich feststellen, ob wie oben genannt, ein Programm die Schnittstelle blockiert?
Protool bricht einen RS232-Transfer mit entsprechender Fehlermeldung "Schnittstelle nicht verfügbar" ab, wenn die Schnittstelle von einem anderen Programm (z.B. diesem Kommunikationstreiber von Rockwell/Allen-Bradley) belegt ist.

@QM: das M3 gibt es ohne S5, also ohne EPROM und ohne TTY.
https://www.automation.siemens.com/...trie-notebook/field-pg-m3/Seiten/Default.aspx
nur bei Premium S5 Variante
S5 online interface, S5 EPROM programmer
 