Hallo mal an die Runde,
ich habe ein "kleines" Sorgenkind. An meinem Siemens-Field-PG mit echter RS232-Schnittstelle funktioniert Diese wohl nicht mehr.
Einstellungen in der Systemsteuerung bezüglich Com1 IRQ DMA etc. passen alle. Die Schnittstelle wird auch nicht als gestört angezeigt. Terminal-Programme können die Schnittstelle initiieren und zeigen bei der Verwendung alles so an, als würde es funktionieren.
Nur - es wird real (am Stecker) nichts gesendet und auch nichts empfangen.
Also alle Kabel geprüft:
- RS232/RJ45-Umsetzer an SEM-Regler: kein Zugriff
- USB/RJ45-Umsetzer an SEM-Regler: Zugriff
- RS232 an Drucker: kein Zugriff
- RS232 an CP340: kein Zugriff
- Drucker an CP340: Zugriff
- USB/RS232-Umsetzer an Drucker: Zugriff
- USB/RS232-Umsetzer an CP340: Zugriff
Daraus entnehme ich demnach, Kabel, Einstellungen und angeschlossene Geräte sind in Ordnung. (Die Kabel haben bisher auch schon alle funktioniert, daher ist es unwahrscheinlich, das alle Kabel gleichzeitig kaputt gehen.)
So, nun die Frage an die Fachleute da mein Latein am Ende ist.
Bisher dachte ich das eine RS232-Schnittstelle eigentlich nicht kaputt gehen kann. Und schon gar nicht: heute funktioniert alles, beim nächsten Projekt geht nix mehr. Also es war kein Fehler auf der Leitung oder Ähnliches das man sagen könnte es gab einen Kurzschluss etc.
Wo kann ich demnach noch suchen? Ich möchte schon, das die Schnittstelle wieder Ihren Dienst verrichtet...
Gruß Bär
ich habe ein "kleines" Sorgenkind. An meinem Siemens-Field-PG mit echter RS232-Schnittstelle funktioniert Diese wohl nicht mehr.
Einstellungen in der Systemsteuerung bezüglich Com1 IRQ DMA etc. passen alle. Die Schnittstelle wird auch nicht als gestört angezeigt. Terminal-Programme können die Schnittstelle initiieren und zeigen bei der Verwendung alles so an, als würde es funktionieren.
Nur - es wird real (am Stecker) nichts gesendet und auch nichts empfangen.
Also alle Kabel geprüft:
- RS232/RJ45-Umsetzer an SEM-Regler: kein Zugriff
- USB/RJ45-Umsetzer an SEM-Regler: Zugriff
- RS232 an Drucker: kein Zugriff
- RS232 an CP340: kein Zugriff
- Drucker an CP340: Zugriff
- USB/RS232-Umsetzer an Drucker: Zugriff
- USB/RS232-Umsetzer an CP340: Zugriff
Daraus entnehme ich demnach, Kabel, Einstellungen und angeschlossene Geräte sind in Ordnung. (Die Kabel haben bisher auch schon alle funktioniert, daher ist es unwahrscheinlich, das alle Kabel gleichzeitig kaputt gehen.)
So, nun die Frage an die Fachleute da mein Latein am Ende ist.
Bisher dachte ich das eine RS232-Schnittstelle eigentlich nicht kaputt gehen kann. Und schon gar nicht: heute funktioniert alles, beim nächsten Projekt geht nix mehr. Also es war kein Fehler auf der Leitung oder Ähnliches das man sagen könnte es gab einen Kurzschluss etc.
Wo kann ich demnach noch suchen? Ich möchte schon, das die Schnittstelle wieder Ihren Dienst verrichtet...
Gruß Bär