Keine Verbindung zwischen S7-300 und PC!!!

audirs7

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend alle zusammen,

habe seit kurzem eine S7-300 gekauft und möchte die gerne mit meinem Laptop verbinden doch sobald ich das Ethernet Kabel reinstecke zeigt mir unten in der XP Leiste an das die LAN verbindung eine eingeschränkte oder keine Konnektivität hat.Somit kan ich keine verbindung zwischen SPS und Laptop aufbauen.
Ob mir da jemand bittehelfen könnte???

MfG
 
Hallo,

keine oder eingeschränkte Konnektivität ist doch nix schlimmes und noch lange kein Grund für eine nicht funktionierende Verbindung.
Steht deine LAN Karte im PC auf DHCP ? Feste IP Eintragen !
Welche IP hat die S7-300 ? Simatic Manager -> Zielsystem -> "Ethernet Teilnehmer bearbeiten"
PC und S7-300 sollten sich im gleichen Subnet befinden damit sie kommunizieren können.
Unter PG/PC Schnittstelle einstellen die Netzwerkkarte wählen mit der vom PC aus kommuniziert werden soll (Profil TCP/IP, nicht ISO und nicht AUTO)

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Christoph D.

Danke für die Antwort .Du musst leider wissen ich bin in dem Gebiet noch nicht lange dabei.
Kannst du mir sagen was du mit einer LAN Karte meinst?Ist das die SD Karte die mit dabei ist?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend alle zusammen,

habe seit kurzem eine S7-300 gekauft und möchte die gerne mit meinem Laptop verbinden doch sobald ich das Ethernet Kabel reinstecke zeigt mir unten in der XP Leiste an das die LAN verbindung eine eingeschränkte oder keine Konnektivität hat.Somit kan ich keine verbindung zwischen SPS und Laptop aufbauen.
Ob mir da jemand bittehelfen könnte???

MfG
Was ist das für ein Kabel kommt zum Einsatz? Bei Direktverbindungen sollte eventuell eine Crossover-Kabel verwendet werden.
 
Es ist eine s7 314 c- 2 pn/dp.
Das Programm das ich benutze ist Symatic Manager.
Ich benutze das grüne Ethernet Kabel was mit dabei war.
Gibt es den vielleicht ein Programm wo ich die SPS einfach mit dem PC verbinden kann?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

SIMATIC Manager heißt das Program und das reicht um mit der CPU online zu gehen.
Ein Verbindung hast du ja schon sonst würde Deine Netzwerkverbindung ´ja ein rotes X haben und nicht die eingeschränkte Connectivity.
Also was sagt "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" im SIMATIC Manager?
Wenn die CPU in Werkseinstellung ist dann ist die IP vermutlich 0.0.0.0 und du musst einfach ein passende IP-Adresse einstellen.

Gruß
Christoph
 
Ich bin jetzt in dem Fenster "Ethernet Teilnehmer bearbeiten" und da ist bei mir nix ausgefüllt. Jetzt hab ich mal auf durchsuchen gedrückt und der hat die CPU gefunden mit der IP 0.0.0.0 muss ich den jetzt in den IP Konfiguration die ip vom Laptop nehmen oder die von der CPU? Und wie ändert man den die ip von der CPU?DANKE Leute für die tolle Hilfe .Mit euch schaffe ich das:)
 
Hi,

in dem Fenster werden dir die gefunden Teilnehmer gezeigt. Da die CPU mit 0.0.0.0 auftaucht hat sie noch keine IP.
Also den Eintrag imFenster selektieren und OK klicken
dann im nächsten Dialog die IP Adresse und Subnetmaske der CPU eintragen und das Knöpfle "IP Adresse zuweisen" ganz fest drücken
Irgendwann kommt dann die Meldung das die Parameter eingestellt sind, jetzt hat deine CPU eine IP die du anpingen können solltest und damit kannst du auch Online gehen

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So eine IP hab ich jetzt der CPU vergeben und die Submaske ist die selbe wie die vom Laptop.
Wenn ich auf Teilnehmer suchen gehen Dan findet er ihn auch. Ich hab auch schon probiert dem LAN Port eine eigene IP zugeben das Resultat ist zwar das diese Meldung "eingeschränkte oder keine Konektivität"nicht mehr kommt aber trotzdem der Teilnehmer(SPS) nicht reagiert.Ich muss auch sagen mein Laptop arbeitet zum ersten mal mit einer SPS ,dass einzige was ich gemacht habe ist das Programm installiert.

MfG
 
Hi,

was heißt "Teilnehmer nicht reagiert"?
Verbindung scheint ja erstmal zu funktionieren.
Jetzt ein neues Projekt anlegen, dort einen neue S7-300 Station, dann Hardware öffnen und die CPU einfügen (Simatic 300 ->Rack-300, dann CPU 300 -> CPU 314-2C PN/DP)
diese HWConfig dann runterladen auf die CPU
Dann im SIMATIC Manager Deine Progrämmchen programmieren damit die CPU auch was zum arbeiten hat und das runterladen und fertig ist die Laube.

Was juckt es den Laptop ob er mit ner SPS oder sonstwas arbeitet? Der Wissende sollte immer vor dem laptop sitzen !

Gruß
Christoph
 
Damit ich es richtig verstanden habe Christoph bevor ich mit der CPU arbeiten kan muss ich erstmal ein neues Projekt starten und die HWConfig draufziehen.Den ich hab die ganze zeit versucht schon mit einem fertigen Projekt das mal mit einer anderen s7-300 erstellt wurde die SPS zum laufen zu bringen.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hi,

ja das sollte es heißen. Ohne projekt geht nunmal nix.

Klar kannst du auch schon ein fertiges Projekt nehmen und runterladen.
Musst halt nur schauen das die gleiche CPU projektiert ist , die gleiche FW Version die du auch hast und die Zugangsadresse passt.
Dann einfach das Projekt ladfen und laufen lassen.
Aber schau vorher in HWConfig nach das dort nicht noch weiter HW projektiert ist (I/O Baugruppen, Profiibus Geräte, Profinet geräte) die du nicht hast, weil
dann ist es sehr wahrscheinlich das diese Projekt nicht laufen wird ohne die HW!

Versuch einfach das vorhandene Projekt in HWConfig zu öffnen und runterzuladen.
Er fragt wohin er das laden soll, da gibst du die IP-Adresse der CPu an und wenn er meint das Offline und Online nicht passen dann sagt er dir das.

Gruß
Christoph
 
Hallo,
Jetzt bin ich bei der HW Konfig und komme nicht weiter beim steckplatz 1 muss ja die Baugruppen rein von der sps die 24V kriegt ...bei mir kriegt sie die von einer noname marke...welche soll man dan nehmen oder kann man das auslassen.Desweiteren finde ich nicht wo man eine Ethernet Verbindung einfügt.Ich meine damit bei NetPro eine grüne Linie zusehen ist die mit der Simatic 300 Station verbunden ist.
 
Hi,

die Stromversorgung kannst weglassen und gleich mit Steckplatz 2 anfangen.
Wenn Du die CPU neu einfügst dann wirst du ja bei der PN Schnittstelle nach einem Netz gefragt, dort ein neues anlegen und du bekommst die grüne Linie,
die brauchst du aber auch nicht unbedingt wenn du nur darüber online gehen willst.
Dachte du hast ein vorhandes Projekt da müsste doch alles drinne sein oder?

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So die HW Konfig stimmt jetzt mit meiner überein.Wenn ich jetzt das Projekt laden will dann schreibt der mir das der verbindungspartner sich nicht meldet.Vielleicht ist es ein ganz einfacher Fehler .Ich hab auch dieses TIA Portal V11 von siemens installiert und da zeigt der mir eine verbindung an aber wieso nicht bei simatic Manager?
 
Hi,

passt die projektierte IP Adresse in HWConfig zu der an der CPU eingestellten Adresse, also sind die gleich?
Was zeigt er im TIA V11 an, das er eine CPU mit der IP x.y.z.a findet?
Das ist dann aber keine Verbindung!

Gruß
Christoph
 
Ist es möglich falls Sie auch zeit haben auf mein Laptop zu zugreifen.Und mal schauen könnten was ich falsch gemacht hab.Weil wenn ich bei simatic Manager auf erreichbare Teilnehmer anzeigen klicke, findet er die ja auch.Das muss eigentlich an was anderem liegen.
 