Keine Verbindung zwischen S7-300 und PC!!!

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
also um den Überblick nicht zu verlieren und den aktuellen Stand festzuhalten:

Du kannst die IP der S7-300 vom PC aus anpingen?
Du kannst unter erreichbare Teilnehmer im Siamtic Manager die Gerätediagnose öffnen? (den Teilnehmer selektieren und STR+D gelichzeitig drücken)

Du meinst mit erreichbare Teilnehmer nicht "Ethernet Teilnehmer bearbeiten", weil das zwei unterschiedliche Sachen sind !
 
Unter Ethernet Teilnehmer habe ich die sps gefunden und ihr eine neue ip zugewiesen und die subnetzmaske ist die selbe wie die vom Laptop und unter erreichbarer Teilnehmer zeigt er mir die cpu an mit der ip und wen ich auf strg+D drücke zeigt der mir den Baugruppenzustand an.
 
Hey ich sitze hier genau vor dem gleichen Problem und habe bisher auch alle Sachen so durchgeführt wie ihr es beschreiben habt, jedoch immer noch die Warnung Laden(33:16662) Online: Die Verbindung kann nicht bis zurZielbaugruppe aufgebaut werden :/ hoffe hier erscheint einne schnelle Lösung mfG Ron
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ihr habt aber beide kein PG/PC zugeordnet oder? Nicht das er zum online gehen die PG/PC Schnittstelle wechselt.
Normalerweise sollte da noch ein Dialog hochkommen wo man die Teilnehmeradresse auswählen kann.
Alternativ wäre könntet ihr mal probieren ob ihr in HWConfig mit der Station online gehen könnt (button neben öffnen).
 
Also bei mir ist das nicht möglich kiommt die Warunung CPU 314C-2 PN/DP Keine Onlineverbindung

>ihr habt aber beide kein PG/PC zugeordnet oder?< Wie füge ich die denn nochmal hinzu ? und wie bekomme ich mit ob er die Schnittstelle wechselt ?
 
PG/PC wird im NetPro konfiguriert
Neues PG/PC als station einfügen
Mit dem Netz der CPU verbinden und die Schnittstelle dann zuordnen

wenn er die Schnittstelle ändert sieht man das im SIMATIC Manager unten in der Leiste da stehen die verwendeten aktuell eingestellten PG/PC Schnittstellen
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
So hab ich jetz gemacht und unter Verbindung sieht man jetzt auch den kleinen pc der heißt "PG/PC (1).
Die Verbindung zum Industrial Ethernet ist auch zu sehen so weit scheint es geklappt zu haben, jedoch habe ich immer noch keine Verbindung zum Zielsystem :/ mhhh langsarm am verzweifeln hier :(
 
Habe das jetzt nochmal neu versucht weil mir irgendwie die software abgestürtzt ist dabei kommt die Fehlermeldung " Die Parameter der Schnmittstelle können bei diesen Baugruppentyp (Ethernet Schnittstelle) nicht übernommen werden, da eine eigene Pramwetriersoftware existiert oder euin neustart der Baugruppe durchgeführt werden muss nachdem die Parameter verändert wurden" ????
 
Ein weiteres Problem habe ich auch beim Anpingen ich habe die ip adresse 192.168.0.1 mit der maske 255.255.255.0 ausgewählt und wenn ich dann die IP-Konfiguration zuweise bekomme ich die meldung das alles übernommen wurde.

Jedoch beim anpingen kommt nur die Fehlermeldung "Fehler bei der Übertragung Allgemeiner Fehler " mach ich was falsch ? :/
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Meldung kommt weil Step7 nicht die IP-Adressen auf die Ethernetschnittstelle im Windows einstellen kann
Den Fehler beim Ping bekommst Du weil dein PC eine andere IP-Adresse/Subnetadresse hat als die SPS.

Bitte an der Netzwerkschnittstelle unter Windows eine IP einstellen die auch zur CPU passt (z.B. 192.168.0.2/255.255.255.0)
 
Hallo

Hatte die letzten Tage leider gar keine zeit mich weiter mit der SPS zu beschäftigen deshalb schreibe ich erst jetzt wieder.
Ich hab die IP/Subnetzmask jetzt angepasst und schubs ich konnte die sps anpingen kleiner Teilerfolg :O :) dafür schonmal Danke :).


Leider hat sich damit aber mein Problem nicht wirklich gelöst :/ wenn ich dann über Simatic eine Verbindung herstellen will sagt er mir immer noch das er keine Verbindung zum Zielsystem herstellen kann :/ merkwürdig wo er doch die sps beim anpingen erkennt :/

Habt ihr vllt noch einen weitern Tip wie man vorgehen kann LG Ron
 
Was mir aufgefallen ist:

Im Simatic Manger ist die Simulationswolke dauerhaft aktiv und man kann sie irgendwie nicht ausschalten :S jedoch das Fenster, welches sich mit der Wolke eigentlich immer öffnet ist nicht offen :S

Sobald man versucht die Wolke auszuschalten stürzt mir das Programm ab bzw es zeigt keine weitere Reaktion könnte das auch ein Fehler sein weshalb es nicht funktioniert ? LG Ron
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

anpingen bedeutet erstmal nur das die Ethernet Basics stimmen.
Wenn du im Simatic Manager "erreichbare Teilnehmer" (nicht Ethernet Teilnehmer bearbeiten) machst siehst du dann die CPU und kannst die Gerätediagnose öffnen?
Wenn das geht ist auch Simatic technisch erstmal alles in Ordnung, dann mal kontrolieren das in HWConfig auch die IP eingetragen ist welche du der CPU gegeben hast.
Ein weiterer Stolperstein könnte drine sei wenn Du Step7 V5.5 SP3 installiert hast , da gibt es noch ein Problem mit falsch gesetzten Zugangsadressen.

Gruß
Christoph
 
Über erreichbare Teilnehmer findet er die Sps mit meiner hinzugefügten IP und dahinter steht in klammern dann Simulation

In der HWConfig ist die IP und die Supnetzmask eingetragen

Ja ich benutze V5.5
 
Hi,

wenn die Simulation aktiv ist dann geht natürlich keine Onlineverbindung zu eine realen CPU.
Hast du da PLCSIM am laufen dann beende das mal . Step7 V5.5 oder V5.5.3 ist hier die Frage ;)

Gruß
Christoph
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Achso :D gut dann ist die Frage wo kann ich das nachlesen welche Version das ist ? unter Eigenschaften steht nur Simatic Manager :/

Ich finde kein geöffnetes PLCSIM auch im Taskmanger ist es nicht geöffnet vllt bringt ein Neustart vom Leptop was :) ich meld mich danach nochmal :)

Danke :)
 
Ich Hoffe und Glaube aber das irgendwo im Hintergrund PLCSIM 1 läuft, denn wenn ich über windows suche PLCSIM öffne steht oben in der Leiste PLCSIM 2 somit denke ich das irgendwo schon ein PLCSIM geöffnet ist .

LG Ron
 