-> Hier kostenlos registrieren
Hallo.
Ich bin gerade dabei eine Gartenbewässerung mit einer EATON XC 101 zu bauen. Da ich nicht viel Erfahrung mit SPS habe tue ich mich ein wenig schwer. Programmieren habe ich nur in FUP gelernt, weshalb ich so auch weiterhin programmieren möchte. Meine Frage ist nun: wie kann ich Anlalogwerte miteinander vergleichen? gibt es dafür einen Baustein? Oder entwirft man selbst einen? Mein SPS Lehrgang vor einem Jahr hatte keine Analogwertverarbeitung vorgesehen. Das Programm was ich verwende ist CoDeSys V2.3. Hier habe ich schon erreicht das mir die Temperaturen eines PT 100 angezeigt werden. Nun soll aber bei z.B. 25°C ein Ausgang schalten. Für jede Hilfe bin ich Dankbar.
Gruß Wiesgen
Ich bin gerade dabei eine Gartenbewässerung mit einer EATON XC 101 zu bauen. Da ich nicht viel Erfahrung mit SPS habe tue ich mich ein wenig schwer. Programmieren habe ich nur in FUP gelernt, weshalb ich so auch weiterhin programmieren möchte. Meine Frage ist nun: wie kann ich Anlalogwerte miteinander vergleichen? gibt es dafür einen Baustein? Oder entwirft man selbst einen? Mein SPS Lehrgang vor einem Jahr hatte keine Analogwertverarbeitung vorgesehen. Das Programm was ich verwende ist CoDeSys V2.3. Hier habe ich schon erreicht das mir die Temperaturen eines PT 100 angezeigt werden. Nun soll aber bei z.B. 25°C ein Ausgang schalten. Für jede Hilfe bin ich Dankbar.
Gruß Wiesgen