Hallo,

ich habe an einer Simatic Ausgabebaugruppe (Typ 6ES7322-1BL00-0AA0) mehrere PLC-RSC- 24DC/21 von Phoenix-Contact angeschlossen. Jetzt passiert es immer häufiger, dass die Relais von Phoenix-Contact angezogen bleiben, obwohl der Ausgang der SPS nicht angesteuert ist. Die LEDs der Relais sind auch aus, trotzdem bleibt das Relais angezogen.

Kennt jemand das Problem, oder weiss eine Lösung. Die Anlage steht in Frankreich, darum ist es schwierig für mich den Fehler zu finden und ich muss mich auf die Infos vom Kunden verlassen. Aber vielleicht hat ja jemand von euch schon ein ähnliches Problem gehabt und kann mir weiterhelfen.

Die Relais sind übrigens schon einmal ausgetauscht worden, das Problem bleibt aber.

mfg
marlob
 
Hallo,
ich hatte das gleiche Problem auch schon mal gehabt, allerdings mit Weidmüller und im eigenen Haus. Es werden bei beiden in etwa die gleichen Relais verwendet. Ich habe daraufhin die Relais komplett entsorgt und alles mit Optokopplern gemacht. Dann war das Thema nachhaltig vom Tisch.
Es hat wohl was mit der Schalthäufigkeit und der mechanischen Belastbarkeit der Relais zu tun ...
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe das gleiche Problem mit den Relais. Egal ob Phönix, Weidmüller oder Finder, es scheinen alles die gleichen Relais mit den gleichen Fehlern zu sein. Ein Austausch der Relais hat auch nichts gebracht. Wir werden jetzt auch auf Optokoppler umsteigen.

Gruß
Michael
 
Danke für eure Antworten, ich habe jetzt Optokoppler bestellt und werde dann sehen was passiert.

mfg
marlob
 
:confused: Jeder macht selbst eine Art von Fehlervermeidung und -behebung, aber was zum Teufel sagen denn die Hersteller dazu?

Bei dieser Art von Fehler wäre ich dem Hersteller schon längst aufs Dach gestiegen.

.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
:confused: Jeder macht selbst eine Art von Fehlervermeidung und -behebung, aber was zum Teufel sagen denn die Hersteller dazu?

Bei dieser Art von Fehler wäre ich dem Hersteller schon längst aufs Dach gestiegen.
.

Der Hersteller meinte bei mir damals dazu, dass die Relais für meine Aufgabenstellung wohl nicht geeignet wären. Ich sollte es doch mal mit Optokoppler versuchen ... So schlau war ich dann aber selbst schon gewesen ...

Aber so nebenbei, wenn ich immer darauf gewartet hätte, was eine Hersteller zu einer möglichen Problemstellung sagt, dann hätte ich noch nicht allzu viel geschafft. Meisstens passiert nach so einem Anruf erstmal gar nichts. Und dann kommt die Aussage, dass man selbst wohl irgend etwas falsch gemacht hat.
Kann man also so und so sehen ...:twisted:
 
Naja,
wenn das jetzt die grosse Runde macht das diese Relais fehlerhaft sind.
Gerade bei Phoenix und Weidmüller. Kann dies sehr schnell zu erheb,ichen Umsatzeinbusen führen.

Warum sollte jemand die teuren Artickel, in der Vermutung auf einen sehr gute Qualität, kaufen wenn diese nicht funktionieren.
 
Es kommt erst mal drauf an welche Art Last dranhängt (induktiv?), wie hoch der Strom ist im Vergleich zum maximal angegebenen und dann natürlich wie oft das Ding per Design schaltet. Würde bei der Schaltschrankplanung vorher etwas nachgedacht/gerechnet könnten oftmals Fehldesigns vermieden werden. Je nach Schalthäufigkeit sind Optokoppler zu bevorzugen. Nachteilig ist nur (beim Interface zwischen verschiedenen Maschinen beispielsweise) daß über die Stromflußrichtung sprich Polung des "Kontakts" nachgedacht werden muß, und da sind leider viele überfordert und deshalb wird immer noch sehr oft "Klappertechnik" eingesetzt. Vielleicht auch weil man vermeintlich ein paar Euros sparen kann.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Es kommt erst mal drauf an welche Art Last dranhängt (induktiv?), wie hoch der Strom ist im Vergleich zum maximal angegebenen und dann natürlich wie oft das Ding per Design schaltet.

Also bei mir hängt weder eine induktive Last dran, noch habe ich eine hohe Schalthäufigkeit. (max. 3-4 mal pro Tag ein und ausschalten).
Trotzdem sind mir die Dinger schon mehrfach kaputt gegangen :(