Phoenix ILC 150 Zugriff auf Systemvariablen

Ritschi

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Tag,

ich will für eine Applikation die Systemzeit der ILC150 von Phoenix während des Programmablaufs verändern. Die Zeiten sind in den Systemvariablen RTC_HOURS usw. als INT-Werte hinterlegt. Aus diesen Variablen kann man anstandlos die Werte auslesen.
Wenn ich aber jetzt den Variablen neue Werte Zuweisen möchte z.B.
RTC_HOURS := 8;
bekomme ich die Fehlermeldung "Schreibzugriff auf Systemvariablen".

Ich müsste jetzt wissen wie ich in diese Variablen neue Werte während der Laufzeit schreiben kann.
Angeblich ist es auch möglich einen Zeitstring zu erstellen und den dann in die Steuerung zu schreiben, was mir bisher aber nicht gelungen ist, da diese Funktion nicht unterstüzt wird.

Es wäre nett wenn ihr mir ein paar Tips geben könnt.

MfG

Ritschi
 
Hi Ritschi


Diese Systemvariablen lassen sich nicht beschreiben, sondern über einen FW Dienste setzen.

Bei PhoenixContact kannst du verschiedende Bibliotheken finden, wo man auch die Zeit ändern kannst.

Im eshop, Automation, Software, PCWORX.... und dann ist oben ein Button mit Download

Gruß
Oerw
 
Zuletzt bearbeitet:
Zurück
Oben