Hallo alle zusammen,
Zunächsteinmal eine Warnung ich bin relativ neu auf diesem Themengebiet daher bitte ich alle Ausrutscher zu entschuldigen.
Aber nun zu meinem Problem.
Ich arbeite mit einer ILC330 ETH von Phoenix Contact. Da mein Arbeitgeber bis jetzt nur andere Hersteller verbaut hat wurde ich mit der erforschung der Eigenheiten beauftragt. Ich habe als Erweiterungskarten eine Digitale Eingangskarte (16 bit), eine Analoge Ausgangskarte sowie eine Analoge Eingangskarte.
Diese möchte ich über PC-WorX ansteuern, habe allerdings keine Ahnung wie ich die Karten beschreiben kann oder mir irgendwelche Adressen der karten besorgen kann. Das einzige was ich geschafft habe ist die Onboard Ein- und Ausgänge zu beschalten sowie Bausteine über PC-WorX grafisch in den Bus ein zu hängen.

Kann mir jemand evtl. einen kleinen crashkurs in Sachen Adressierung unter Phoenix geben?

Das wärs auch schon gewesen und vielen dank für Antworten hilfreicher Natur.
 
Hi Psycho


wenn du PCWORX installiert hast, befindet sich in einem Unterordner Dokumentation ein Quickstart. Hier findest du auch die Adressierung.

Gruß
Oerw
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

um Prozessvariablen zuordnen zu können musst du erst einmal Globale Variablen anlegen. Danach wechselts du in die Ansicht Prozessdatenzuordnung. Dort müsste in einem Fenster deine Hardware aufgelistet sein und im anderen Fenster die verfügbaren Variablen. Durch makieren der Hardwarebaugruppen kannst du die einzelnen Anschlusspunkte sehen. Indem du dann z.B. den ersten Anschluss Strom deiner Analogbaugruppe auf eine entsprechende Variable im Variablenfenster ziehst stellst du die Zuordnung her.
Sollte keine Hardware verfügbar sein musst du erst im Fenster Buskonfiguration deine Hardwarekonfiguration erstellen.

Mfg