PN-Slave von Phoenix nicht erreichbar

Labortechniker

Level-1
Beiträge
14
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute!
Ich versuche eine SPS von Phoenix in Betrieb zu nehmen, habe aber ein "kleines" Problem: das Modul ILB PN 24 DI16 DIO16-2TX, welches über den Ethernet-Port an den Controller ILC 350 PN angeschlossen ist, läßt sich nicht ansprechen. Die Dignose-LED´s sagen, das das Gerät keinen Profinet-Namen hat. Wenn ich mit PC-WorX einen vergeben will, wird das IO-Device in der entspechenden Maske nicht gefunden, so dass ich auch keinen Namen vergeben kann :confused:. Physikalische Verbindung besteht, die Link LED leuchten. Zum Parametrieren verwende ich nicht die Programmierschnittstelle, sondern gehe auch über den Ethernetport, was nicht die Ursache sein kann, da ich die CPU auf diesem Weg ansprechen kann.
Hat jemand eine Idee??
 
Im Buskonfigurator auf dem Kontextmenü Profinetknotens Profinet einlesen.
Falls keine Geräte angezeigt werden unter Extras Profineteinstellungen die richtige Netzwerkkarte auswählen!!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Die Netzwerkkarte ist korrekt ausgewählt, wie gesagt, die CPU kann ich auf diesem Wege ja ansprechen, nur den Slave nicht und beide befinden sich im selben Netzwerk, rein physikalisch betrachtet. Ich werds nochmal über die PRG-Schnittstelle versuchen:s21:.
 
Hallo,
soviel ich weiß darf die SPS nicht im RUN stehen um die Namen zu vergeben. Ansonsten würde ich mal die gute Hotline von Phoenix anufen.
05281 9462888

Gruß
Batti
 