Phoenix Contact ILC 130

Haytech

Level-1
Beiträge
26
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo
Mein Name ist Sebastian und ich bin IEC61131 neuling. Bisher habe ich Siemens Logo! erfolgreich Projektiert und Programmiert.

Jetzt habe ich mir eine ILC 130 zugelegt welche ich auch schon über die diversen Dokumentationen schön weit gebracht habe ... ( Website mit Visu) und ein paar Funktionen.

Ich würde gerne wissen, ob und wie man einer Variablen vom Typ "WORD" einen festen Wert gibt.

zusätzlich möchte ich gerne einen RS FlipFlop also einen Treppenhauslichtschalter realisieren.

Für eure Hilfen bedanke ich mich schon jetzt

bis Bald
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Haytech,
wenn man einer Variable einen festen Wert geben möchte und dieses eine Word Variable ist, dann muss diese wie folgt aussehen:

Word#16#XXXX

Wobei XXXX den Wert in hex darstellt. (z.B. FFFF)

RS Bausteine sind im Editor zu finden.

Mit freundlichem Gruß
Dein Service-Team
__________________
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Hotline: 05281-946-2888
automation-service@phoenixcontact.com
progress.gif
 
Zurück