Phoenix ILC130ETH + 32fach DO

Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Kannst du mal bitte auf Ansicht -> Angeschlossener Bus gehen. Und dann Rechtsklick auf dein ILC und Konfig-Rahmen neu erzeugen machen.
 

Anhänge

  • Angschlossener Bus.JPG
    Angschlossener Bus.JPG
    200 KB · Aufrufe: 9
Geht nicht weil ich sobald ich online gehe sofort den Fehler bekomme.
Das wollte ich auch schon probieren.
Hab gerade noch mal einen Blick auf den Controller geworfen. Der hat die FW 3.70.
In meiner Auswahl im PC Worx 6.10 kann ich aber nur bis FW 3.50.
Könnte das das Problem mit dem DO32 im Bus erklären. Wenn ja. Was soll ich dann machen?

Danke für eure Geduld.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
die firmware stellt m.e. Kein prob da ... Ich habe derzeit leider keinen PCWorx PC vor mir daher kann ich nicht mehr wirklich helfen jedoch hat die Hotline 24/7 was ich mich bisher nicht traute auszuprobieren...

mein Angebot der Fernwartung per Teamviewer steht noch ...

gruß Sebastian aus Bremen ...
 
Du solltest eigentlich den auswählen den ich im Screenshot markiert habe.

Übriegens der wenn der Fehler kommt, mit ok bestätigen und dann halt den Konfig-Rahmen erzeugen.

Ansonsten machen wir das ganze mit Teamviewer, wenn du den hast.


Edit: Ahh, noch einer mit Teamviewer , lol.
 

Anhänge

  • FW.JPG
    FW.JPG
    49,5 KB · Aufrufe: 5
ich bin mir auch ziemlich sicher das kein hardwarefehler vorliegt...
Ein möglicher fehler könnten noch mehrere NICs im PC sein ...
 
Ich hol mir den Teamviewer.
Schau bitte noch mal auf die Grafik die Legende sagt euch vieleicht was.
 

Anhänge

  • 2011-05-04_213014.jpg
    2011-05-04_213014.jpg
    56,5 KB · Aufrufe: 4
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Und Rahmen erzeugen geht nicht??

@Haytech: Ne da gehts um Teilnehmer abschalten.
ETH-Kommunikation über Profinet?
Übriegens bin ich mit meinem ILC über WLAN verbunden. Mit Laptop im Wohnzimmer, ILC in Arbeitszimmer. Sehr bequem auf der Couch^^
 
Also Fehler ist 0BE4.

Während aufgrund des Dienstes „Create_Configuration“ (0710hex) die
Buskonfiguration erfasst wurde, ist ein schwerwiegender Fehler aufge-
treten. Der Fehler führte zum Abschalten des Bussystems, wobei der
Fehlerort nicht ermittelt werden konnte. Dies deutet auf eine kurzzeitig
auftretende Fehlerursache hin. Die Fehlerrate kann dabei sehr hoch sein.

Sorry bin jetzt aber weg.
 
Nein per Ethernet TCP\IP es geht nichtum Zeitkritische daten ...

WLAN ILC ist auch cool..

wozu brauchst du das eigentlich ? Eine IL während der LZ abzukoppeln ?
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich denke echt, dass der DO32 irgend nen Fehler hat.
Ohne den Baustein geht alles wunderbar!

Werde morgen noch mal direkt mit meinem Phoenix Contact Verbindung aufnehmen.

Dank auch allen trotzdem für eure Unterstützung!

Gruß

Roman
 
Hattest Du den Bus schon einmalmanuell angelegt ?
Im Buskonfigurator ?

Ich bin neugierig was solls denn werden wenns gross ist ? Und wo bist Du ?

Am sonsten natürlch gerne geschehen ...

Gute Nacht !:ROFLMAO:
 
Ich hab den Fehler!
Ich habe von Phoenix fälschlischer Weise den 2MBD Baustein bekommen und nicht mehr nachgesehen!
Der passt einfach von der Geschwindigkeit nicht mit den anderen Komponenten zusammen!
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ah ok. Darauf wäre ich jetzt nicht gekommen, dachte du nutzt schon die normale 500-kbit-Variante. Hätte das jetzt auch garnicht mit diesen Fehler verbunden.
Hattest du denn die richtige bestellt und haste dann die 2 Mbd bekommen?
 
Zurück
Oben