Phoenix Contact ILC 150 ETH FTP Upload

cag

Level-1
Beiträge
2
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Grüßt euch,

ich muss gleich von vornherei erwähnen, dass ich absolut keine Ahnung von Steuerungen und dergleichen habe, also verzeiht mir wenn das Thema eventuell im falschen Forum gelandet ist, oder ich absolut dümmliche Fragen stelle.

Mein Vorhaben ist folgendes: Ich muss eine kurze Anleitung schreiben wie ein Benutzer in der Maschinenschlosserei am zügigsten ein Phoenix Box einrichtet.

1. Step ist dabei das setzen der IP Adresse mittels IP Assign. Soweit so gut.

Der zweite Step soll dabei sein, dass vorgefertigte Programm auf die Box zu übertragen. Ich weiss, dass dies mit PC WORX funktioniert, aber für den Endbenutzer würde ich das gerne umgehen.
Ich weiss auch, dass es einen FTP auf der Box hat. Gibt es hier die Möglichkeit das Programm auf die Box zu übertragen und damit einzuspielen?

Wenn ja, wie geht man dabei genau vor? WO muss das Programm hin übertragen werden? (Spezielle Order....) Welche Berechtigungen bzw. Befehle müssen ggf ausgeführt werden damit das Programm lauffähig wird, bzw. muss das Programm ein bestimmets FOrmat haben?

Danke für eure Hilfe.

Beste Grüße,
Micha
 
Hallo,
Der zweite Step soll dabei sein, dass vorgefertigte Programm auf die Box zu übertragen. Ich weiss, dass dies mit PC WORX funktioniert, aber für den Endbenutzer würde ich das gerne umgehen.
Ich weiss auch, dass es einen FTP auf der Box hat. Gibt es hier die Möglichkeit das Programm auf die Box zu übertragen und damit einzuspielen?

Falls diese Art des "Programmtransfers" funktionieren sollte wäre ich wirklich überrascht. Ich kann es mir kaum vorstellen.
Meiner Meinung nach kommst du um eine Gangart ohne PC Worx nicht herum. ("Projekt-Kontrolldialog => Senden" bei bestehender Verbindung zum ILC )
LG
 
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,


Falls diese Art des "Programmtransfers" funktionieren sollte wäre ich wirklich überrascht. Ich kann es mir kaum vorstellen.
Meiner Meinung nach kommst du um eine Gangart ohne PC Worx nicht herum. ("Projekt-Kontrolldialog => Senden" bei bestehender Verbindung zum ILC )
LG

Es funktioniert, wir haben gestern das Programm via PCWORX auf die Box erstellt und nachgesehen was nun auf der Box erstellt wurde. Zu finden ist dort ein bfile0.img. Überträgt man dieses auf eine Andere Box und startet diese durch (strom ab/an) so ist das Programm ohne weiteres auf der zweiten Box aufgespielt.
 
Hallo


alternativ fragt mal bei der Automation Hotline von Phoenix nach dem Programm Application Manager

dies überträgt ebenfalls das Programm per ftp, setzen der IP Adresse und verwaltet mehrere Projekte über eine Datenbank
 
Hallo CAG,

man kann bei der ILC 1xx Reihe ein PCWorx Projekt alternativ mit dem Applikationmanager auf weitere ILC's bringen. Allerdings muss man hierzu es einmalig mit PCWorx durchführen und danach kann man die Vervielfältigung mit dem Applikationmanager durchführen.
Bitte hierzu die Dokumentation zum Softwareprodukt beachten.
Den Applikationmanager gibt es auf unserer Homepage unter
www.phoenixcontact.de
Über Service/Support gelangst du in das Download Center und dort suchst du nach:
2700332 APPLICATION MANAGER

Link:
http://select.phoenixcontact.com/ph...ab=1&lang=de&prodid=manager&find.y=0&find.x=0

Ich hoffe dir damit geholfen zu haben

und verbleibe

mit freundlichem Gruß

dein Service und Support Team von Phoenix Contact
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ist es denn möglich wenn man die Programmquellen nicht überträgt, auch von dem bfile0.img zurück auf die MWT-Datei zu schliessen?
Weil ich musste nämlich mein Laptop plattmachen und hatte vergessen die MWT-Datei zu sichern. Jetzt ist natürlich das Programm
nur auf der Steuerung drauf. Und ich hab nur das bfile0.img.


Gruß
Fibonacci
 
Hallo Fibonacci,

das dekompilieren der Image-Datei ist leider nicht möglich. Zum einen ist dies in einem nötigen KnowHow-Schutz begründet. Du als Entwickler möchtest bestimmt sicherstellen, dass kein dritter einfach einen Upload durchführt und damit die Applikation erhält. Zum Anderen liegt es in der Arbeitsweise von IEC 61131 Umgebungen begründet, den Quellcode im Stil von klassischen Hochsprachen in eine "ausführbare" Variante zu kompilieren. Es tut uns leid, Dir an dieser Stelle nicht weiterhelfen zu können.



mit freundlichem Gruß

dein Service und Support Team von Phoenix Contact
 
Hi

du solltest beim sichern nicht das mwt File nehmen, sondern unter PCWORX, Datei -> Projekt packen als zwt
 
Zurück