Bei der Portierung eines ILC-1xx-Projekts (ILC 130 und ILC 190) auf eine 350er Steuerung stoße ich auf folgendes Problem:
- Der Zugriff auf die lokalen Variablen (POU) funktioniert bei der 3xx-Steuerung nur lesend, d. h., die Variablen können zwar angezeigt, aber nicht verändert werden!
Der Zugriff auf die globalen Variablen (@GV...) funktioniert mit WebVisit lesend und schreibend. Auch gibt es mit den ILC-1xx-Steuerungen keinerlei Probleme bei beiden Variablen-Scopes.
Gibt es irgendwo versteckt einen Schalter, um POU-Variablen zum Beschreiben von extern freizugeben?
Verwendete Hard- und Software-Versionen:
ILC 190 ETH 2TX (00.370)
ILC 350 ETH/M (01/46F/3.50), ProConOs V4.2.0098, V 3.52A.6
PC WORX 6.10.145 (SP 1, Hotfix 3)
WebVisit 5.14.05
Terminals unterschiedlich (TP 07T, WP 06T, WP 15T, IE-8 mit akt. Java)
- Der Zugriff auf die lokalen Variablen (POU) funktioniert bei der 3xx-Steuerung nur lesend, d. h., die Variablen können zwar angezeigt, aber nicht verändert werden!
Der Zugriff auf die globalen Variablen (@GV...) funktioniert mit WebVisit lesend und schreibend. Auch gibt es mit den ILC-1xx-Steuerungen keinerlei Probleme bei beiden Variablen-Scopes.
Gibt es irgendwo versteckt einen Schalter, um POU-Variablen zum Beschreiben von extern freizugeben?
Verwendete Hard- und Software-Versionen:
ILC 190 ETH 2TX (00.370)
ILC 350 ETH/M (01/46F/3.50), ProConOs V4.2.0098, V 3.52A.6
PC WORX 6.10.145 (SP 1, Hotfix 3)
WebVisit 5.14.05
Terminals unterschiedlich (TP 07T, WP 06T, WP 15T, IE-8 mit akt. Java)