Hallo nochmal,
habe hier ein Phänomen, welches ich noch nicht so ganz verstanden habe.
Ich verwende eine ILC350PN mit einer Analogkarte AI IB IL 2/SF. Dort habe ich 2 analoge Temperaturfühler mit 4-20mA angeschlossen. Die Fühler haben einen Bereich von 0-100°C. Die Anschlüsse sind richtig und ich bekomme auch plausible Werte als Eingang.
Jetzt habe ich mir die Analog-Handling-Bausteine (analog_technology_V1.16) von PC installiert, wo ich per Funktionsbaustein und Parametrierung die Karte auf 4-20mA einstellen kann. Es existiert sogar genau diese AI-Karte in der Hilfe des FBs.
Wenn ich jetzt die Werte einlese, bekomme ich einen normierten Temp-Wert von 39,xx°C bei Raumtemperatur von ca.20°C.
So wie es ausschaut, liest also die Karte 0-20mA ein, anstelle der 4-20mA.
Was mache ich hier falsch? Die Parametrierung ist wohl nach der Hilfe richtig und da Werte ankommen ist auch die Verdrahtung ok, die Sensoren funktionieren auch richtig, da der Stromwert auch in seinem Bereich arbeitet. Kann ich sonst noch irgendwas falsch eingestellt haben, dass der Sensor 0-20mA eingelesen wird, anstelle der gewünschten 4-20mA?
Vielen Dank für die Hilfe und freundliche Grüße
habe hier ein Phänomen, welches ich noch nicht so ganz verstanden habe.
Ich verwende eine ILC350PN mit einer Analogkarte AI IB IL 2/SF. Dort habe ich 2 analoge Temperaturfühler mit 4-20mA angeschlossen. Die Fühler haben einen Bereich von 0-100°C. Die Anschlüsse sind richtig und ich bekomme auch plausible Werte als Eingang.
Jetzt habe ich mir die Analog-Handling-Bausteine (analog_technology_V1.16) von PC installiert, wo ich per Funktionsbaustein und Parametrierung die Karte auf 4-20mA einstellen kann. Es existiert sogar genau diese AI-Karte in der Hilfe des FBs.
Wenn ich jetzt die Werte einlese, bekomme ich einen normierten Temp-Wert von 39,xx°C bei Raumtemperatur von ca.20°C.
So wie es ausschaut, liest also die Karte 0-20mA ein, anstelle der 4-20mA.
Was mache ich hier falsch? Die Parametrierung ist wohl nach der Hilfe richtig und da Werte ankommen ist auch die Verdrahtung ok, die Sensoren funktionieren auch richtig, da der Stromwert auch in seinem Bereich arbeitet. Kann ich sonst noch irgendwas falsch eingestellt haben, dass der Sensor 0-20mA eingelesen wird, anstelle der gewünschten 4-20mA?
Vielen Dank für die Hilfe und freundliche Grüße