Phoenix IB IL AI8 Problem

DelphiKE

Level-1
Beiträge
36
Reaktionspunkte
1
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich sitze hier beim Kunden und verzweifle mit dem Tel Support von PH****. Ich habe massive Problem mit dem Auslesen der Baugruppe.

Wir setzen hier eine S300 mit CPU 315-2PN/DP ein. Über Ethernet hängt ein Buskoppler dran. Bezeichnung leutet FB IL BK-PN-PAC.
In Step7 benutzen wir den zur Verfügung stehenden Baustein IB IL AI8, Version 2.10.

So: Im Programm setze ich dem Baustein eine Activate Flanke und übergebe ihm einen auszulesenden Kanal. Klappt wirklich gut. Mit dem Multimeter kann ich am Eingang Im Schaltschrank einen Wert messen.(Hängt ein Temp Fühler dran). Sagen wir mal, der liefert mir 5,4 mv bei 45°C. Schätzwert, Weiss nicht genau, welcher Temp das entspricht. Aber das ist nicht das Problem. Im zugehörigen DB zu dem Baustein zeigt er mir mit jedem Zyklus der SPS einen Wert an. Dieser ist konfus...

Wenn ich schnell genug lesen könnte, würde ich behaupten, der liegt bei 0,3 - 6,2 sehr schnell schwankend. Ich brauch aber einen verlässlichen und konstanten Wert. Ich kann mir vorstellen, das dass am High- bzw LowLimit Wert liegt. Mein Wertebereich liegt bei 0,1 mv Raumtemp bis ca 45 mv was dann ca 500°C entsprechen würde. Bitte nicht schlagen, das sind bis jetzt nur Grobwerte.

Wenn ich außen 5,4 mv messe, brauch ich drinnen einen Wert, der gleich oder sich zumindest in Ralationen setzen lässt sowie der gleichbleibend ist den Wert liefert und nicht abfällt oder steigt. Kann mir jemand bei dieser Miserie helfen?

P.s. Bitte nicht zu komplex Fragen/Antworten. Bin allein und ohne großes Wissen hier. Try and Error ist zur Zeit bei mir angesagt...

Mfg Matthias

p.p.s. Ich häng mal einen Screenshot an. Es handelt sich um 2 Bilder. Kurz nacheinander aufgenommen. Der Analog dazu gemessene Wert ist 0,7 mv. Interessant ist der Punkt CH[1].Value im DB Param Fenster.
 

Anhänge

  • B1.JPG
    B1.JPG
    240,3 KB · Aufrufe: 32
  • B2.JPG
    B2.JPG
    241 KB · Aufrufe: 25
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Lies Dir mal die Anleitung durch:
ib_il_ai_8_sf_pac.pdf
das findet sich wenn man nach "6226_de_02" googelt.
Dort ist dann eigentlich erklärt was man machen muss.
Diese Baugruppe ist aber nur bedingt zur Temperaturmessung von Thermoelementen geeignet, da keine Linearisierung vorhanden. Der kann halt zB 0-5V einlesen und das entspricht 0-30000 dez (habs mal kurz überflogen).
Man schreibt auf zwei PZD Ausgangswörter ein Kommando und einen Parameter. Zurück bekommst Du das gesendete Kommando und einen Wert.
Übrigens brauchst Du für Deine Thermoelementmessung noch eine Vergleichsstellenmessung, aber das weisst Du ohnehin nehme ich an.

Gruß
Karl

 
Hallo Matthias,

entschuldige bitte zuerst einmal die späte Rückmeldung an dieser Stelle, aber wie Du bereits selbst schon geschrieben hast,
hattest Du ja bereits Kontakt zu unserer Hotline.

Ich hoffe, dass Du zwischenzeitlich Deine Applikation erfolgreich umsetzen konntest, möchte das Problem aber trotzdem nochmal
kurz zusammen fassen:

Die gewählte Analog-Baugruppe IB IL AI 8 SF ist für die von Dir beschriebene Anwendung leider nur bedingt geeignet. Das liegt zum
einen an dem genutzten Multiplex - Prinzip, wodurch die benötigte Zeit für eine Messung höher liegt und zum anderen an den universellen
Messbereichen. Die Klemme ist zwar grundsätzlich in der Lage auch mV Spannungen zu messen, durch die universellen Anforderungen
jedoch gerade im unteren mV - Bereich recht ungenau.

Du hast zwar nicht explizit darüber gesprochen, ich vermute jedoch, dass es sich bei dem Temperatursensor um ein Thermoelement handelt.
Speziell für die Art von Sensoren, bieten wir Temperatur-Messklemmen an. Für den Einsatz mit Thermoelementen sind die UTH Typen vorgesehen.

z.B.: IB IL Temp 8 UTH

Für weitere Anwendungen kannst Du Dich gerne auch an unsere Hotline wenden. Sollten wir telefonisch gerade mal nicht erreichbar sein gerne
auch über automation-service@phoenixcontact.com.

Dein Service-Team