Hallo,

in einer Kristallziehanlage werden zwei Wägezellen vom Mettler Toledo verbaut.
Diese sind auf jeweils einen Kanal der Klemme verdrahtet, die Klemme wird in hoher Auflösung via PCP betrieben.
Keine der beiden Kanäle geben ein verwertbares Gewicht an.
Die Werte tanzen rauf und runter - geschätzt 15% +/- bei gleichbeibender ruhiger Last.

Hat jemand eine Idee oder Erfahrung, wie das zu bändigen ist ?
Ziel ist eine Auflösung auf 1 Gramm bei 50 KG Last.

Detlef Harpers
 
Benutz du auch die dazu passenden Bausteine?
 

Anhänge

  • IL_SGI_2P_V1_0x_049.pdf
    123,4 KB · Aufrufe: 14
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Detlef,

eine solche Abweischung ist tatsächlich ungewöhnlich.

Damit ich bei der Fehlersuche untestützen kann, brauche ich noch ein paar Informationen:
- Wie ist die Zelle angeschlossen?
- Kannst du mir die genaue Parametrierung der Klemme geben?
- Nutzt du einen Funktionsbaustein, bzw. an welcher Steuerung betreibst du die SGI?

Gerne stehen wir dir auch über unsere 24h Hotline 05281 9462888 zur Verfügung.

Gruß

Frank
 
Ich betreibe die SGI an einer ILC171.
Die Zellen - benutze zwei - sind per 6-Draht angeschlossen. Die Zuordnung der Anschlüsse wurde schon mehrfach geprüft. Beide Zellen wiegen das gleiche Objekt, Teilgewichte werden addiert.
Die Waage wiegt ja auch. Nur kommt Sie absolut nicht zu Ruhe - obwohl alles mechanisch ruht. Benutzt werden mittlerweile Mettler Toledo V2A Prototypen, die hermetisch gekapselt sind und auch keine Einstreuungen via GSM oder WLAN haben können.
Angeschlossen sind diese über geschirmte Leitungen ca. 6m lang.
Parameter sind gemäß Vorgaben Mettler 1mV, 100kg. Eingestellt sind 100ms Conversion Time, 32-fach Mittelwert. Betrieben wird die Klemme mit dem original Phoenix -Baustein IG SGI 2P im PCP - Mode mit voller Auflösung.
Keiner der IL SGI 2 P Adjust Anschlüsse wie Tara, Zero Point zeigt Wirkung.
Der eine Wert 'eiert' von 8,95 kg runter auf bis zu 8,133 kg in ca. 15 sec und dann wieder hoch in Richtung 8,9. Mal mehr mal weniger Differenz.
Es sollen aber Programmentscheidungen anhand von Abweichungen im mg-Bereich getroffen werden.......

Gruß Detlef
 
Hallo Detlef,

das hört sich extrem seltsam an, allerdings ist es jetzt nötig mal einen Blick auf das Projekt zu werfen.

Bitte melden Sie sich einmal bei uns an der Hotline (05281 9462888) und Fragen nach mir.

Gruß

Frank
 