Über visu+ Oberfläche Variablen Werte zu ordnen

B

Babarez

Guest
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Community,

ich habe folgende Frage und hoffe ihr könnt sie mir beantworten. Ich beschäftige mich derzeit mit einer Fenstersteuerung welche automatisiert werden soll. Meine Aufgabe ist es die Fenster zu gewissen Uhrzeiten zu öffnen um durch zu Lüften. Die Öffnungszeiten sowie die Tage an denen gelüftet werden soll sollen über eine mit visu+ erstellte Oberfläche eingegeben werden. Meine Frage ist nun wie kann ich in Visu einer Variablen einen gewissen Wert geben als Beispiel 09 für 9 uhr und diesen in der SPS abrufen? Meine Idee ist es die in Visu gesetzten Werte mit der Systemuhr zu vergleichen und bei Gleichheit die Fenster öffen zu lassen.

Besten Dank im Vorraus!
 
Hallo Babarez,

wenn ich deinen Beitrag lese, gehe ich davon aus, dass du noch nicht mit Visu+ gearbeitet hast? Deswegen fange ich einfach kurz von vorne an.

In deinem PC WORX Projekt musst du die Variablen, welche du mit der Visu RT austauschen möchtest, als OPC Variablen deklarieren. Dies kannst du entweder direkt beim anlegen der Variablen tun bzw im Nachhinein aus der Variablenliste heraus.

Als nächstes musst du über den OPC Konfigurator die entsprechende Resource anlegen. Nun kannst du mit Hilfe des OPC Testclients testen, ob deiner Verbindung zu der ILC steht und welche Variablen als OPC Variablen angelegt sind.

In Visu+ musst du nun über den OPC Client DA die entsprechende Resource einbinden.

Hier noch ein Link zu einem Schnelleinstieg. Ab Kapitel 4 ist die Kommunikation zwischen ILC und Visu+ beschrieben.

Schnelleinstieg_HMI

Gerne kannst du dich auch auf unserer Hotline melden, dann können wir dies auch noch einmal Step by Step durchgehen.

Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Kleinschmidt
 
Zurück
Oben