ILC_350_PN und Murr Impact_20_Profibus

darkfighter

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Leute,
ich bin der Neue :D und werde euch denke ich öfter in Anspruch nehmen da meine SPS Zeit schon ne
Weile her ist und ich es auch nie gebraucht habe und Profibus, Profinet echtes Neuland für mich ist.

Nun zu meinem Problem ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen und das auch noch kurzfristig.
Ich habe hier eine Phoenix Contact Profinet Steuerung ILC_350_PN daran ein Profibus Modul IB_IL_PB_MA-PAC (PB-Master)
über das ich ein Profibus Slave von der Firma Murr Impact_20_PB ansprechen muss.

Wie bekomme ich das hin das ich die Ein- und Ausgänge des Impact_20 im PC Worx sehe und
auch die Adressen dabei sind ich ansprechen muss?

Die PB-Adressen sind vom Master 1 und vom Slave 3.

Wenn ich in den Profibuseinstellung des Master Moduls auf Diagnose gehe bekomme ich zumindest schon mal eine Antwort vom Impact_20 die Da lautet
"Der DP-Slave ist noch nicht bereit für den Datenaustausch.
Der DP-Slave neu paramtetriert und konfiguriert werden."

Helft mir mal bitte auf die Sprünge.

Danke
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mobi,
erstmal Danke für deine Antwort. Ich muss gestehen ich absoluter Neuling in Sachen Feldbus.
Mein Grösstes Problem ist das dass Gerät welches ich hier testen soll am Freitag raus soll.

Wie meinst du Datenblatt abgearbeitet von welchem der 3 Geräte ich dachte eigentlich schon das ich alles durchgearbeitet habe.
Von Phoenix habe ich auch ein Quick Start Guide bekommen wo drin steht wie man die IB IL PB MA-PAC Klemme an der ILC 350 PN Inbetrieb nimmt.
Für mich sieht es fast so aus als wenn ich das Impact 20 PB Modul als Slave nicht richtig initialisiert bekommen.

An der Inline Klemme sind die LED´s RUN, M/S und Fail ON, Run und M/S sind ja OK aber sagt mir doch laut der Klemmenbeschreibung das der angeschlossene Slave einen Busfehler meldet oder das der Slave nicht korrekt konfiguriert wurde.

So wie es aussieht habe ich noch mächtig nachhol bedarf in Sachen Feldbus, desweiteren ist mir die Aufteilung von
Byte zu Bit immer noch nicht richtig klar, das brauche ich ja um das Byte welches der Impact20 ausgibt auszuwerten.

Ich muss mir doch aus dem Byte 8 Bit machen die ich dann wiederum auslesen kann damit meine Steuerung arbeitet aber
da ist der Groschen bei mir noch nicht gefallen das ist wahrscheinlich auch einfacher als ich denke nur ich komm nicht drauf.

Einen Screenshot von der Profibus DP Slave Diagnose hab ich mal mit angehängt Bild sagen ja bekanntlich mehr als Worte.

Wenn ich mich zu doof anstelle sagt es mir ruhig ;)

Danke
 

Anhänge

  • Impact20_Diagnose.JPG
    Impact20_Diagnose.JPG
    38,1 KB · Aufrufe: 8
Leider hab ich die Klemme noch nicht in der Hand gehabt. Ich würde einfach nachdem gehen wie es im Datenblatt steht. Das ist unter Downloads bei der IB IL PB MA-PAC auf der Seite von Phoenix. Auf das Byte kannst du ja mit .X0, .X1, .X2, usw. zugreifen. Aber da bist du ja noch nicht angelangt.
 
Wollte mal ne Rückmeldung geben.
Also das ganze läuft jetzt es lag an einem kleinen Dipschalter an der Inline Klemme IB_IL_PB_MA-PAC (Nr.5 musste auf ON für Intel)

Die Sache mit dem Byte in Bit auslesen hab ich auch geschafft ist manchmal einfacher als man denkt wenn man sich eine Variable angelegt hat.

Jetzt hab ich aber eine weitere Frage und brauch ich eine Ein-Ausschaltverzögerung.
Den Baustein TON/TOF hab ich gefunden auch eingebunden aber wie gebe ich da bei PT die Zeit an von S5 kenne ich das noch als S5#100ms.

Danke für die Hilfe bis jetzt.

gruß Heiko



Edit:
die Sache mit der Zeitangabe hat sich erledigt, Eingabe erfolgt in Form von T#Time (T#20s)
 
Zurück