Hallo,

ich versuche mich gerade mit dem ILC 130ETH z verbinden via PC Worx.
Ich habe BootP aktiviert und unter der Buskonfiguration wird auch angezeigt, daß mein Gerät nach IP Einstellung fragt

Der BootP-Server wurde erfolgreich gestartet.
Ethernet-Topologie: Topologiedarstellung läuft im Demo-Modus
Ethernet-Topologie: Funktionalität ist eingeschränkt

Nicht projektiertes Gerät (MAC:XX-XX-XX-XX-XX-XX) fragt via BootP nach seinen IP-Parametern!

Laut Anleitung sollte nun die eingestellte Ip Adresse vergeben werden, nur leider ist dem nicht so.
Kann mir jemadn helfen?
 
Die richtige MAC hast du aber eingetragen? Am besten mal einen Screenshot von den Einstellungen der ILC. Gehst du über WLAN oder LAN?
 
Ich hab da noch eine Frage, wie bekomme die internen Klemmen im Busaufbau angezeigt, ich meine die, welche schon beim ILC mit dabei sind?
 
Die sind direkt in den Globalen Variablen verfügbar,
z.B. für DI 1 auf dem Hauptmodul.
"ONBOARD_INPUTBIT_1"


gruß
 
Hallo,

bin neu hier im Forum und das ist mein erstes Posting. Nicht so streng mit mir sein, falls ich das in einem falschen Bereich gepostet habe ;-)
Heute habe ich mein ILC131 Starterkit bekommen. Letzte Woche war ich beim Starterkurs PC Worx in Bad Pyrmont.

Nun bekomme ich keine Verbindung zur SPS :-(

Das habe ich gemacht:
1. Netzwer- und Freigabecenter geöffnet
2. LAN-Verbindung TCP/IP 4 auf feste IP 192.168.178.34 gesetzt (und WLAN ausgeschaltet)
3. per Cross-Over-Kabel direkt auf die ILC gegangen
4. IP Assign v1.1.2 gestartet
5. ILC eingeschaltet - passiert NIX :-(
6. Frustriert PC WORX EXPRESS 6.30.767 gestartet
7. Extras => BootP... gestartet
8. Meldung: Nicht projektiertes Gerät: MAC 00-A0...... fragt via BootP nach seinen IP-Parametern!
9. Ich mir gedacht - OK, ist ja doch da (MAC steht auch so auf der ILC ;-) )
10. Buskonfiguration gestartet, bei MAC-Adresse die richtige eingegeben, IP: 192.168.178.131 eingegeben.
11. Fehlermeldung: IP-Adresse liegt ausserhalb des IP-Adressbereichs - warum?
12. Wenn ich dann BootP wieder starte (und die ILC), meldet er auch das ein projektiertes Gerät (ILC131ETH1) fragt via BootP nach seinen IP-Parametern.
Mehr kommt dann nicht.
Verstehe ich nicht. Was mache ich falsch?

Gruß,

bereil
 
Weil du den IP-Bereich auf der Seite vom Projekt festlegst, also eine Stufe höher im Baum. Meistends steht da drin 192.168.0.2 bis 192.168.0.255. Das musst du dann halt anpassen, logisch.
Du kannst ruhig ein Patchkabel verwenden. In der heutigen Zeit braucht man kein Cross-over mehr. Dafür gibt es Auto-Crossing.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mobi,

danke dir für deine Antwort. Klappt leider immer noch nicht.
Was mich am meisten stutzig macht, warum findet IP-Assign die ILC nicht.

So sieht das jetzt im Projektbaum darüber aus:
IP_Starterkit.jpg
Und so eine tiefer:
IP_ILC.jpg

Ich verstehe nicht, warum das nicht funktioniert. :-(

Gruß,

bereil
 
Wie ist deine IP vom Notebook? Bist du jetzt direkt per Patchkabel mit der ILC verbunden?
Und wenn du den Power-Stecker von der ILC einmal abmachst, wartest und wieder draufsteckst kommt kein BootP-Request?
 
Hallo Mobi,

am Notebook habe ich die 192.168.178.34
Bei einem Neustart der ILC kommt bei BootP folgende Meldung:
Der BootP-Server wurde erfolgreich gestartet.
Projektiertes Gerät (ILC131ETH1) fragt via BootP nach seinen IP-Parametern.
BootP-Server ist abgeschaltet!

Wenn ich den Projekt-Kontrolldialog kommt die Fehlermeldung: Timeout - Die SPS 'STD_RES' ist nicht angeschlossen.

Gruß,

bereil
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Nebenbei läuft das IPAssign nicht? Weil es kann nur eins von beiden laufen. Ansonsten würde ich mal parallel mit Wireshark gucken ob PC Worx die Antwort verschickt auf den Request.
 
Hallo Mobi,

vielen Dank für deine Hilfe. Es war etwas ganz triviales.
Avira Free Antivirus hat eine integrierte Firewall, die das BootP geblockt hat.

Gruß,

bereil
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Macht die ILC auto cross over ? Ein Laptop macht das nicht....
Heute, im Normalfall bei Laptops vorzufindende 1000Mbit Schnittstellen können üblicherweise auto crossing,
insofern stimmst dein Statement wohl nur bei Laptops die so roundabout 8 Jahre alt sind.

Davon ab, weiß ich jetzt nicht wirklich wie das jetzt diesen Thread weiterhelfen soll, wo der TE sein Problem wohl dann doch noch gelöst bekommen hat.
 