ilc151 und Dali

Djpredator69

Level-1
Beiträge
69
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
hi ich habe da mal ein problem mit dem dalibus
ich soll eine steuerung zum dimmen eines labors schreiben

habe die funktionsblöcke für dali gefunden aber wie kann ich die jetzt genau benutz

also ich soll 4 osram lampen dimmen alle lampen sollen in der gleichen gruppe sein

mein problem ist wie kann ich die lampen jetzt mit adressen programmieren (gruppenadr. und shortadr.)

das verstehe ich einfach nicht

ich habe im programm den dali server und den dali balst funktionsbaustein


ps:

phoenix hat so geiles material aber null beispiele das ist schade.

hoffe dass einer mir hier weiter helfen kann danke
 
Leider hab ich noch nichts mit DALI gemacht. Aber wenn du die BACL verwendest, dann würde ich es mal mit dem FB "BACL_DaliBallast" probieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
ja die habe ich (steht doch oben)

aber beim server muss ich eine gruppen addresse angeben und beim balast muss ich eine short addresse ein geben um den gewünschten aktor anzusprechen
das ist mir alles klar
aber wie kann ich dem aktor eine gruppen adresse und eine short addresse verpassen
da muss es doch eine möglichkeit geben um dieses mit PCworxs zu machen habe alle software vollversionen

habe Phoenix contact angeschrieben von den kam nur:
wir bieten das BACL zum download gratis an aber wir haben keine beispiele
bitte wenden sie sich an den hersteller (????? Pheonix stellt das doch her )
 
Ich hatte das balst beim ersten Lesen als Tippfehler überlesen.
Das Gute ist, die meisten halten sich an Groß- und Kleinschreibung.
Aber dafür haben wir ja die neuen Forumsregeln :D.

Achja. Ich denke auch, dass Phoenix mit der Adressierung nix zutun hat, sondern der jeweilige Hersteller.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
der dali magic von osram kostet 1400 euro um 4 lampen zu addressieren zu teuer kostet mehr als sps und lampen

also wenn ich das jetzt verstehe meint ihr ich brauche noch ein extra gerät zum adress einstellen und das geht nicht mit phoenix

hätte ich das gewusst wäre ich auf wago umgestiegen mit der software kann mann alles machen bus auslesen neu addressieren und programmieren




habe da noch eine idee

ich kann doch bestimmt alle lampen per broadcast anpsrechen schalten

alles was am bus hängt an oder aus
 
Zuletzt bearbeitet:
hätte ich das gewusst wäre ich auf wago umgestiegen mit der software kann mann alles machen bus auslesen neu addressieren und programmieren
Und ein Beispielprogramm gibt es auch.
(Adresssieren, Gruppen zuordnen . . .)

Grundsätzlich könntest du:
Kauf die eine Wago zum Adressieren und zuordnen.
Danach kannst du die Phönix wieder verwenden.

Möglichweise hat eine "nette" Firma dieses Gerät und kann dir diese Adressieren ?

also wenn ich das jetzt verstehe meint ihr ich brauche noch ein extra gerät zum adress einstellen und das geht nicht mit phoenix
Stelle doch nochmals bei phoenix eine Anfrage
Ob des wirklich so ist ?
Das wäre schon ein Hammer und NICHT besonders Servicefreundlich.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
der dali magic von osram kostet 1400 euro um 4 lampen zu addressieren zu teuer kostet mehr als sps und lampen
also wenn ich das jetzt verstehe meint ihr ich brauche noch ein extra gerät zum adress einstellen und das geht nicht mit phoenix
hätte ich das gewusst wäre ich auf wago umgestiegen mit der software kann mann alles machen bus auslesen neu addressieren und programmieren

Nur mal so zur INfo, habe ich heute gesehen.
(Wegen dir gesucht, habe auch nur geringe Dali-Erfahrungen)

http://www.wago.de/produkte/neuheiten/uebersicht/dali-konfigurator.jsp
 
Hallo Djpredator69,
klar kann man über Broadcast alle Geräte am Bus schalten.
Ich kenne den Umfang deiner Anwendung nicht, aber nur über broadcasting können die Vorteile des Dali- Systems, wie Leuchtmittel- Überwachung oder Vorschaltgeräte- Status nicht verwendet werden.
Sind vielleicht bei Deinen Geräten unterschiedliche Adressen schon vorhanden.
Einmal jede Adresse austesten, 64 Adressen ist ja noch machbar.
Bei einem Geräteaustausch würde man hier wieder herumexperimentieren...

Wo in welcher Region ist die Anwendung, vielleicht könnten wir Dir einen Wago Dali- Master leihen.

MfG aus OWL
Dingo
 
Danke für das Angebot Dienstag in der Firma teste ich nochmals alles aus

ich muss nur 4 Lampen im Labor dimmen (Sonnen-aufgang und untergang simulation)
 
Das einzige was ich an Beispielen gefunden habe ist dies.
 

Anhänge

  • PC_WORX_6_DALI.zip
    4,5 MB · Aufrufe: 21
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Danke für das Beispiel , versuche es in pcworxs 6.30 zu konverieren .
Leider sind die Libs fehlerhaft (18 Fehler mit + und - Zeichen),aber egal kann ich noch editieren
und habe ja die neuen Libs

Das Beispiel sieht genau so aus wie das was ich mir schon zusammen gereimt habe , löst aber mein addressierungs Problem nicht trozdem vielen Danke
 
Es Gibt von Phoenix ein Programm "BACL-Light Configurator" mit dem kannst du die Adressierung der Leuchten und die Gruppeneinteilung realisieren.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Also wir haben jetzt die Adressen der Lampen auf 1,2,3,4 und die Gruppe auf 1 setzt mit usbdali auch getestet alles klappt jetzt sowei

wenn ich dann aber über Phoenix ansteuern will kommt da garnix
habe das Beispiel von oben übernomen nur mit den neuen Libs aufgebaut

am IB IL DALI/PWR-PAC ist nur eine led an
ich sehe auch keine rx und tx beim senden der befehle

was mache ich falsch
 
Zuletzt bearbeitet:
Hab jetzt keine Möglichkeit das Beispielprojekt mir anzuschauen. Kannst du deinen Code als PDF oder JPG hochladen?
 
Zurück
Oben