Hallo zusammen,

für ein Projekt Plane ich an einem Loxone Miniserver mit einer Modbuserweiterung eine IL MOD BK DO4 DI8 zu betreiben. jedoch funktioniert die Kommunikation scheinbar nicht.

Eingestellt habe ich in der Loxone Config:

Baudrate 19200 (wie in der Standarteinstellung der IL MOD BK)
Parität gerade (wie in der Standarteinstellung der IL MOD BK)
Stopbits 1 (wie in der Standarteinstellung der IL MOD BK)
Adress Modbusadresse 1 (So wie an den Drehcodierschaltern eingestellt)
I/O Adresse habe ich schon viel getestet da finde ich jedoch scheinbar nicht die richtige. Weder für die DIs Als auch für die DOs
Befehl 5 - Write single coil

Weiß jemand wo mein Problem liegen könnte?

Danke
 
Hallo PC_Worx_Neuling,

im Datenblatt zur IL MOD BK (Kapitel 14) findest du eine Beschreibung in welchen Registern die Prozessdaten, sowohl in den statischen, als auch in den dynamischen Tabellen, liegen.

Hier die Beschreibung zu den statischen Tabellen:
modbus.png

Dein Fall wird bei uns in der Hotline unter der Ticketnummer 00066174 behandelt.

Gruß Mark
 