Hallo,
ich habe eine allgemeine Frage zu den ILC Profinet Steuerrungen, was wird hier unter Teilnehmer verstanden?
Stellt jede angereihte Inlinescheibe einen Teilnehmer dar?

Und wie verhält sich das wenn ich z.B. die ILC 370 mit einem IL PN BK DI8 DO4 2TX-PAC verbinde,
stellt dieser einen Teilnehmer da oder verbraucht auch hier jede weitere Inlinescheibe einen weiteren Teilnehmerplatz?
[h=1][/h]Vielen Dank und beste Grüße
 
Genau. Jede Scheibe ist ein Teilnehmer. Die ILC ist 0.0, die erste Scheibe oder Block ist dann 0.1.
Bei der IL PN BK fängt es wieder mit 0.0 an.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Mobi,
danke für deine schnelle Antwort.

Das heißt also, wenn z.B. die ILC 20 Teilnehmer könnte kann ich 20 Inlinescheiben anreihen abzüglich der schon integrierten.
Stellt die IL PN BK für die ILC keinen Teilnehmer dar? Ich integriere diese doch in den Busaufbau und steuer Ihre Inlinescheiben, ist es hier auch so das jede angereihte Inlinescheibe einen Teilnehmerplatz der ILC verbraucht?

Beste Grüße
 
Ne die IL PN BK ist ja ein PN-Device, die dortigen Scheiben zählt die ILC m.W. nicht mit, da es ja wieder mit 0.0 beginnt.
Die Ein- und Ausgänge der ILC zählen nicht als Teilnehmer. Bei der IL PN BK zählen aber die eigenen schon als zwei Teilnehmer.
 
Heißt das also, das ich theoretisch soviele IL PN BK wie mir IP Adressen zu verfügung stehen mit einer ILC ansteuern kann.
Und eine Bestückung die jeweilige IL PN BK mit der max Teilnehmerzahl und eine Ansteuerung über die ILC möglich ist?

Gruß
 
Das scheint dann kein Problem für diese ILC darzustellen, ich komme auf ca. 25 Buskoppler mit jeweils ca. 40 I/Os und zusätzlich 15 andere PN-Devices.
Sollte also von der ILC zu händeln sein.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo stinger,

wie Mobi auch schon sagte, musst du hier zwischen INTERBUS-Teilnehmer und PROFINET-Device unterscheiden.
Die Anzahl INTERBUSTEILNEHMER richtet sich nach dem INTERBUS-Master, in deinem Fall die ILC und jeweils die einzelnen IB IL PN BKs.

Anbei ist ein Dokument, in dem die Eckdaten der einzelnen Steuerungen beschrieben sind. Hier kannst du sehen, dass die ILC 3xx PN 100 PROFINET-Device ansteuern kann. Allerdings ist hier zu beachten, was für eine Updaterate du zwischen der ILC und den BKs du benötigst.

Mit feundlichen Grüßen
Ulrich Kleinschmidt

Anhang anzeigen 8007_de_03.pdf
 
Hallo Stinger,

pauschale Werte gibt es hier nicht, ist auch nicht möglich weil Profinet Nachrichtenorientiert ist.

D.h. der PN Master (hier ILC) kommuniziert mit jedem PN Device (hier PN BK) einzeln.
Du kannst auch in der Buskonfiguration jedem PN Device eine andere Updaterate vergeben.


Relevant ist eigentlich nur folgendes:
Je schneller die Updaterate der eizelnen Teilnehmer, je höher die Last im Netzwerk und auch Auslastung des PN Masters

Demnach ist es effizient die jeweilige Updatrate sinnvoll festzulegen.

Der Lokalbus einer PN BK (Interbus) arbeitet je nach Anzahl und Art der Inlinemodule mit einer Zykluszeit von 5-10ms, es würde hier also keinen Sinn machen diesen Teilnehmer mit wesentlich schneller als 10ms abzufragen. Die genaue Updaterate der BK kannst du dir übrigens in Diag+ anzeigen lassen (Verbinde dich mit der BK --> Ansicht Interbus --> Bus Info).

Gleichermaßen gilt, wenn die Zykluszeit der Steuerungstask "nur" z.B. 50ms beträgt machen Updateraten der Teilnehmer von 8ms keinen Sinn :wink:

Gruß

Frank
 