Phoenix Contact RFC 486 Laufzeitfehler FC2230

DrDenz

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Guten Abend alle miteinander,

lese schon seid längerem hier mit und muss mich jetzt selbst mit einer Bitte an Euch wenden.

Ich habe seit kurzem einen Phoenix Contact RFC 486 (2723000) der mir permanent einen "Laufzeitfehler" meldet.
Ich konnte den Controller mit PCWorx 2.02 parametrieren, Interbus-Teilnehmer hinzufügen, Online gehen, alles kein Problem.
Jedoch nach ca. 1 Minute wird das Display rot und meldet "FC 2230", ABER ich finde NICHTS, NIRGENDS etwas zu diesem Fehlercode.

In PC Worx steht die Meldung, "Steuerung: Laufzeitfehler 2230h".
Online ist der RFC weiterhin, ich kann auch damit arbeiten, sprich Programmieren, Interbusdaten/Teilnehmer parametrieren, am Ende geht Sie aber immer in Stop ->FC2230h.

Auch nachdem Urlöschen, wenn kein Programm aufgespielt ist.

Kann mir jemand von Euch weiterhelfen ?

Beste Grüße
DrDenz
 
Hallo DrDenz,

der Fehlercode 2230 ist ein erweiterter Fehler des 2111, leider steht dieser aber in keiner Diagnosefibel.


FC 2111* FC Ausfall der Batteriespannung. Datum und Uhrzeit der Echtzeituhr sowie die Retain-Daten können verloren gehen.
Abhilfe: Wechseln Sie die Batterie gegen eine neue 3,6-V-AA-Lithium-Batterie aus.

Des weiteren benötigt der RFC 486 DX / ETH-T zwingend einen Parametrierungsspeicher.


Beste Grüße / best regards

Thomas Grabitzki
 