WebVisit Visualisierung auf Axiocontrol 1050

Explorist

Level-1
Beiträge
11
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,
habe hier ein, hoffentlich, kleines Problem,
Software: WebVisit Express 6.21
PC Worx Express 6.3
Harware: CPU Axiocontrol AXC 1050
Panel TP57AT

Habe in WebVisit eine Visualisierung erstellt und mit meinem Projekt verlinkt. Alle Variablen usw. sind da (PDD).
Die Simulation funktioniert soweit auch.
Bei Versuch die Visu. auf die CPU herunterzuladen passiert folgendes:
1. dauert es ca. 45 sec. bis eine Verbindung hergestellt wurde
2. danach kommt die Meldung: Zielverz. nicht vorh.. Verz. wird erstellt.
3. Meldung: FTP Download beendet, fehlgeschlagen
4. Error(12003)?

Danke im Voraus
Thomas
 
Hallo zusammen,

Explorist hat sich parallel auch bei uns auf der Hotline gemeldet.
Folgende Lösungsvorschläge wurden telefonisch besprochen:

- Werksreset am AXC machen
- Einen anderen Rechner, ohne Firewall und Virenscanner Testen
- Dateien manuell hochladen denn über FTP kann der
Kunde zugreifen

Gruß,
Marcus Pott
 
Hallo zusammen,

habe fast das gleiche Problem wie Explorist.
Software: WebVisit 6.3
PC Worx Express 6.3
Harware: CPU ILC 151 ETH
Panel TP185BKG

Ablauft fast wie oben nur das Verbinden dauert ca. 5min
und Error (12111)

Danke im Voraus
Wita
 
Zurück
Oben