Hallo,

ich nutze eine ILC151 GSM/GPRS Steuerung zum erfassen von Daten und versenden von entsprechenden Meldungen. Dies Steuerung hängt an einem Netzwerk. Nun hätte ich noch eine andere Steuerung von Siemens (1211) welche ich in einem anderen Gebäudeteil auch ans Netzwerk hängen will.

Meine Frage wäre nun, ob diese beiden Steuerungen miteinander kommunizieren können, bzw. ich auch Meldungen welche auf meiner Siemenssteuerung ankommen, über meine ILC 151 via SMS versenden könnte?

Gruß Frank
 
Hallo gingele,
Man kann dafür unsere Bibliothek ComSiemens_V1_02 verwenden.

https://www.phoenixcontact.com/onli...ff65becb/19da74bb-7f89-4c8e-9911-f903ff65becb

Kommunikation Siemens auswählen und im PC Worx installieren.


Die Kommunikation funktioniert über einen Datenbausteine ohne Probleme. Hierzu müssen für den Datenbaustein im TIA Portal ein paar Einstellungen vorgenommen werden. Für den Zugriff auf die Speicherbereiche muss der optimierte Bausteinzugriff deaktiviert werden.

Zu finden ist diese Option im TIA Portal wie folgt. Rechtsklick auf Datenbaustein --> Eigenschaften --> Attribute --> deaktivieren optimierter Bausteinzugriff.
Danach müssen die Datenbausteine erneut übersetzt werden. Es erscheint eine Spalte Offset mit Einträgen.

22D9D876-73E5-4D79-A541-A190085D5F23.png


Gruß

T.Grabitzki
 