Hallo manseluk

das Relaismodul - PLC-RSC- 24DC/21 - 2966171 hat einen Wechslerkontakt und keine Zwangsführung.
Ein gefährlicher Fehler (z.B. Verschweißen der Kontakte) kann somit nicht sicher erkannt werden.
Es empfiehlt sich daher ein Relais mit zwangsgeführten Konatkten zu verwenden und den Öffner in die sichere Steuerung zurück zu lesen.
Dies kann das bereits genannte Sicherheitsrelais sein.
Dies hängt allerdings noch von weiteren Anforderungen ab:
Welche Last genau soll geschaltet werden?
Welcher Pl soll erreicht werden?

Gruß
Volker
 