Phönix/Sütron OT3M/BT03AM Backup/Restore

MArenz

Level-1
Beiträge
4
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

meiner erster Thread hier
icon12.png
.
Ich arbeite mich hier und da Projektbezogen durch PCWorx und Visu+.
Eine recht mühsame Arbeit, wie ich finde:ROFLMAO:.
Nun habe eine Frage bezüglich des Bediengerätes "Phönix OT3M bzw. Sütron BT03AM".
Ich möchte von einem Gerät (fertig programmiert) das bestehende Projekt als Backup abziehen.

Von den Phönix Controllern bin ich gewohnt, dies über FTP Verbindung zu machen.
Bei dem Bediengerät finde ich aber keine Daten bzw. nur ein leeres Musterprojekt (UNISCREEN - siehe Anhang).

Hat jemand eine Ahnung wie ich das Backup ziehen kann? Gibt es evtl eine andere Möglichkeit als die FTP Methode?

Vielen Dank schonmal vorab.

LG
 

Anhänge

  • UniScreenOT3M.JPG
    UniScreenOT3M.JPG
    83,7 KB · Aufrufe: 12
Hallo MArenz,

FTP ist schon der richtige und einzige Weg.

Bei den alten TPs und OTs ist es aber so, dass der Pfad in dem das Projekt gespeichert wird vom Benutzer vorgegeben wird. Das Projekt kann sich also durchaus im Ordner Users verstecken.
Direkt auf dem Hauptverzeichnis auf welches du per FTP zugreifst befindet sich die Boot Datei, in der festgelegt ist welches Projekt automatisch beim Hochfahren gestartet wird. Schau dir einfach mal diese Datei in einem Text Editor an, dann kennst du den Projektpfad.

Gruß
Mark
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo,

ich habe zwischenzeitlich auch schon genau diese Lösung herausgefunden.
Der Zielpfad muss beim transferieren angegeben sein.

Einfach den /flashdrive auswählen, dann kann im Anschluss auch via USB Stick ausgelesen werden.

Beim Auslesen wird nur der Flashdrive auf den Stick geladen. Wenn man den /flashdrive nicht auswählt
wird das Projekt in den ROOT des Bediengerätes geladen, welcher nicht ausgelesen werden kann.:s17:

Vielen Dank!!
LG
 
Zuletzt bearbeitet:
Hallo, den Transfer ohne Zielpfad (\Flashdrv\Projektname) zu starten ist ziemlich ungeschickt, weil per default das Projekt dann im root laden und das ist die RAM-Disk, 24V weg, Projekt weg. Den Transfer ohne Zielpfad mit Unterverzeichnis (nur \Flashdrv) ist auch nicht geschickt, in Visu+ kann man über den Transfer den Pfad löschen und da dort dann auch die u.A. OPC-Config liegt, ist die auch mit weg, dann startet das Panel nicht mehr richtig. Das Problem besteht bis zur RT 2.22(?), dort steht der Pfad dann fest auf (\Flashdrv\Visuproject). Backup geht auch nur mit USB: Panel starten, Launch uafrufen, Setup Main, Update, Copy USB Stick, Copy to USB/Copy to Flash. Grüße aus dem Süden Andreas
 
Zurück
Oben