Fehlermeldung "Datentyp xxx mehrfach definiert."

SGM85

Level-1
Beiträge
7
Reaktionspunkte
0
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo zusammen,

zuerst einmal muss ich gestehen, dass ich mir die Programmierung der Phoenix Steuerungen selber beibringe. Deshalb wird die Frage für einige vielleicht ganz simpel erscheinen, jedoch verzweifele ich daran.
Ich habe im PC WORX Express zwei separate Bibliotheken eingefügt und bekomme jetzt die oben genannte Fehlermeldung. Was muss ich denn jetzt machen? Ich kann ja keine Datentypen aus einer Bibliothek löschen.

Danke schon einmal!

Thomas
 
Hallo SGM85,

Die Fehlermeldung "Datentyp mehrfach definiert" bedeutet, dass in einer deiner Bibliotheken Datentypen deklariert wurden, die es anderswo in deinem Projekt schon gibt. Es kann sein, dass die Datentypen in deinem Hauptprojekt bereits definiert sind bzw. dass in beiden Bibliotheken die Selben Datentypen deklariert wurden.

Um welche Bibliotheken handelt es sich denn in deinem Projekt? Hast du diese selbst erstellt oder sind das Bibliotheken von unserer Homepage?

Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Kleinschmidt
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Herr Kleinschmidt,

es handelt sich um die Bibliotheken "analogtechnology" und "tempconversion". Dort sind, in der Tat, gleiche Datentypen hinterlegt, nur wie kann ich diese Doppelung umgehen?

Freundliche Grüße

Thomas
 
Hallo,

die Tempconversion ist aus der Analogtecnology enstanden. In den älteren Versionen waren die Temperaturmodue mit in der Analogtecnology zu finden, deswegen ist die doppelte Deklaration vorhanden.
Ich gehe mal davon aus, dass in dem Projekt nicht die aktuelle Analogtecnology verwendet wird. Aktuel ist die Version V1_27.

Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Kleinschmidt
 
Zurück
Oben