Hallo Lichtspiel,
ich hake mich auch noch mal in die Diskussion ein.
Es herrscht momentan recht viel Verwirrung was für Module du eigentlich brauchst.
Es wäre ein einfacherer Einstieg wenn du kein Multi Ressourcen Projekt erstellst, sondern für jeden Controller ein eigenes Projekt baust. Dann hast du eine klare Trennung zwischen den Controllern. Und die Verwirrung wird kleiner wenn man jeden Controller einzeln betrachtet. Denn die beiden Controller sollen ja beide auch etwas komplett unterschiedliches machen.
Deine AXC soll Daten über Modbus von der ILC bekommen. Das heißt die ILC ist der Modbus Server und die AXC der Modbus Client. Beide Controller müssen jeder für sich so eingerichtet werden, dass sie diese Rolle erfüllen.
Sprich du baust ein Projekt mit der ILC, dass unter Modbus in der Buskonfiguration den Modbus Server integriert hat und du baust ein Projekt mit der AXC, dass den Modbus Client benutzt.
Beide Projekte müssen einzeln betrachtet werden, da es vollkommen egal ist, dass es sich bei beiden um PxC PLCs handelt. Es könnte auch ein beliebiger anderer Modbus Server oder Client sein der mit einer unserer PLcs kommuniziert.
Du richtest dein ILC Projekt also so ein, dass es die gewünschten Modbus Daten als Server zur Verfügung stellt und das AXC Projekt holt sich diese Daten ab.
Durch die Trennung der beiden Projekte ergibt sich die Antwort auf Fragen wie:
Wie würde das jetzt eigentlich funktionieren wenn ich ein Modbus Device benutze? Dürfte die ILC dann nicht mehr im Projekt sein?
Das Modbus Device müsste doch das gleiche machen?
"
von ganz alleine.
Gruß
Mark