RFC470 Busfehler beim Bootprojekt senden

ralfh02

Level-2
Beiträge
58
Reaktionspunkte
10
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Phoenix Spezialisten ,
wir haben seit einiger Zeit folgendes Problem an einer Anlage (RFC470 PN 3TX , 07.46F.384 und PCWorx 6.30.767) .
Beim Senden des Bootprojektes geht der INTERBUS kurz in STOP mit Fehlercode 0BDE "Synchronisationsfehler in der Betriebsart Bussynchron" .
Der Fehler tritt erst in der letzten Zeit auf . Der Busaufbau wurde vor kurzen geändert , zum testen haben wir diese Änderungen zurück gebaut ,
der Fehler bleibt aber.
Kann da jemand helfen ?
Fehler.JPGKonfig.JPG

Danke und schönes Wochenende
Gruß Geralf
 
Hallo Geralf,

der Fehler 0BDE weist auf einen Synchronisations-Fehler zwischen INTERBUS und Applikation hin. Vermutlich sind durch den Umbau des Busses und/oder der Applikation das Timing der Tasken beeinflusst worden.
Interessant wäre jetzt die Auslastung der Steuerung und das Setup der Tasken inkl. der I/O-Aktualisierung. In einem ersten Schritt könnte die Laufzeit der Task mit dem I/O Update erhöht werden (soweit nicht die Default-Task).

VG
Markus
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Hallo Markus ,
Danke für die Antwort , ich bin zur Zeit im Urlaub und werde später berichten . Mein Kollege liest hier auch mit , vielleicht gibt es dann schon Ergebnisse . Schönen Gruß von der Ostsee
Geralf
 