LOGO Sb Waschanlage steuerung

Der Kunde möchte eine Waschanlage programmiert haben und bekommt von euch ein Störmeldesystem, wenn man es so nennen möchte :LOL:.
Ja,
reiht sich nahtlos in ein auf der LOGO! so ziemlich unbrauchbares Merkersystem ein:
...
dann würde ich meine Betriebsarten als Merker definieren.
M1 - Aus (BA0)
M2 - Schaum (BA1),
M3 - Hochdruck (BA2),
M4 - Bürste (BA3),
M5 - Wachs (BA4),
M6 - Klarspülen (BA5)
😜

🤣



BTW:
@Jozsef,
die Merker in Deinen Screenshots kannst Du getrost alle rauswerfen.
Die sind in Deiner jetzigen Verwendung mehr als flüssig, sie sind überflüssig.
🤷‍♂️
 
Zuletzt bearbeitet:
War nur ein Scherz. Mal im Ernst, eine Logo im Komplettausbau kommt preislich glaube ich mindestens an eine 1200er ran. Die würde ich bevorzugen. Ansonsten setze ich für kleinere Aufgaben die Logo sehr gern ein. Es ist schon erstaunlich, was Siemens über die Jahre aus dem besseren Zeirelais gemacht hat.
 
Mal im Ernst, eine Logo im Komplettausbau kommt preislich glaube ich mindestens an eine 1200er ran.
Nicht wirklich.
Zum Einen kommen die Lizenzgebühren für's TIA ja schon mal hinzu.
Zum Anderen hat so' ne S7-1200 auch nicht wirklich mehr E/As als die LOGO!, so dass man auch bei dieser oft Zusatzmodule braucht, die auch wieder ordentlich reinhauen.
Und Display ist dann noch mal ein ganz anderes Thema.
Allerdings hat man dann natürlich ein System, welches deutlich mehr kann und auch deutlich flexibler ist.



Ich würde jetzt mit 'ner LOGO! allerding auch nicht gerade jeden möglichen Fehler einzeln abfragen.

Welchen Unterschied macht es, ob genau der oder jener LSS oder MSB ausgelöst hat?
Ergebnis ist eh', den Schaltschrank aufzumachen.
Da reicht IMHO also z.B. auch 'ne Reihenschaltung der meldenden Kontakte.


PS:
War nur ein Scherz.
Deshalb fand' ich's so witzig, dass ich tatsächlich Waschmaschinen programmiere.
😁
 
Nicht wirklich.
Zum Einen kommen die Lizenzgebühren für's TIA ja schon mal hinzu.
Zum Anderen hat so' ne S7-1200 auch nicht wirklich mehr E/As als die LOGO!, so dass man auch bei dieser oft Zusatzmodule braucht, die auch wieder ordentlich reinhauen.
Und Display ist dann noch mal ein ganz anderes Thema.
Allerdings hat man dann natürlich ein System, welches deutlich mehr kann und auch deutlich flexibler ist.



Ich würde jetzt mit 'ner LOGO! allerding auch nicht gerade jeden möglichen Fehler einzeln abfragen.

Welchen Unterschied macht es, ob genau der oder jener LSS oder MSB ausgelöst hat?
Ergebnis ist eh', den Schaltschrank aufzumachen.
Da reicht IMHO also z.B. auch 'ne Reihenschaltung der meldenden Kontakte.
Gut, bei Tia gebe ich Dir Recht. Wenn man es hat, spielt der Preis keine Rolle mehr. Bei der Hardware ist man glaub ich preislich auf dem gleichen Level. Aber der Komplettausbau ist bei der Logo kleiner und die Möglichkeiten sind begrenzter.
 
Bei der Hardware ist man glaub ich preislich auf dem gleichen Level.
:unsure:
Eine LOGO! (mit winzigen Textdisplay) + 2 DM16 Module mit insgesamt 24 DI (inkl. 4 AI) und 20 DO kosten knapp über 300€.
Dafür bekommst Du gerade eine S7-1212 mit 8 DI, 6 DO und 2 AI ohne Display.

Aber der Komplettausbau ist bei der Logo kleiner und die Möglichkeiten sind begrenzter.
Da hast Du definitiv Recht.



Der Kunde möchte eine Waschanlage programmiert haben ...
Eigentlich möchte er sogar nur bei der Radiotastatur für die Waschanlage Hilfe haben.

Ich würde diese so umsetzen:
1711890054731.png
weil diese Variante ggf. einfach erweiterbar ist.

Wenn es nicht stört, dass die Ausgänge auch bei deaktiviertem "enable" jeweils mal für einen Zyklus zucken, wenn jemand auf den Tasten rumdrückt, kann man auch auf B009 verzichten und den I1 mit auf den B007 hängen.


Wie dann die Verknüpfungen von B012-B016 zu B017ff genau aussehen müssen, hat sich der TE ja nicht wirklich geäußert.
 

Anhänge

  • SB-Waschbox Radiobutton.zip
    137,7 KB · Aufrufe: 4
Zuletzt bearbeitet:
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Ich staune immer wieder, was die Experten doch so alles hin bekommen. Wermutstropfen sind allerdings diese Kopfstände, die dabei gemacht werden. Wertübernahme mittels eines Blocks namens "MIN/MAX", da wäre ich nie drauf gekommen. Oder das Schreiben eines Wertes auf eine Netzwerkvariable, nur um den Wert zu halten. Muss das denn wirklich sein?

@hucki, jetzt kommt der Autowäscher und möchte nicht von Mode "X" nach Mode "Y" schalten, sondern die Autowäsche einfach nur beenden. Es gibt aber keinen "Aus-Knopf". Wie macht er das zerstörungsfrei?
 
@hucki, jetzt kommt der Autowäscher und möchte nicht von Mode "X" nach Mode "Y" schalten, sondern die Autowäsche einfach nur beenden. Es gibt aber keinen "Aus-Knopf". Wie macht er das zerstörungsfrei?
Gar nicht, weil es keinen Knopf dafür gibt:
1711905255813.png

Das ist auch der Grund, warum ich die reguläre Funktion dafür (Erzeugung eines Negativwertes) aus meiner ursprünglichen Vorlage herausgelöscht habe.

Ansonsten geht das notfalls auch genau so, wie "enable" oder "fault sim" die Ausgabe zurücksetzen.
;)



PS:
Meiner Erfahrung mit solchen Waschboxen nach, läuft einfach die bezahlte Zeit ab und man versucht trotzdem noch weiter zu schrubben.
😂
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Meiner Erfahrung mit solchen Waschboxen nach, läuft einfach die bezahlte Zeit ab und man versucht trotzdem noch weiter zu schrubben.
😂
Da ist bestimmt überall 'ne Logo verbaut :LOL:.

Aber man könnte doch mit dem Knopf, mit dem man einschaltet, auch wieder ausschalten. Also, ich als Kunde würde danach fragen. Alles was ich einschalte, will ich in der Regel auch wieder ausschalten können :).
 
Alles was ich einschalte, will ich in der Regel auch wieder ausschalten können :).
Warst Du etwa noch nie in so 'ner Box?

Die Waschboxenbesitzer sind "gierig", da läuft die bezahlte Zeit trotzdem weiter ab.
Ob Du die gerade gewählte Funktion nutzt oder nicht, ob überhaupt was angewählt ist oder nicht.

Daher schmeißen die Autowäscher in der Regel ihr Geld immer nur sehr knapp ein, um das gewünschte geradeso ausführen zu können.
Dann wird z.B. per Hand oder ohne zusätzlichen Schaum weiter geschrubbt.
Erst dann wieder neues Geld eingeworfen.

Der Aussschalter ist also in der Regel die Münzbox.
 
Zuviel Werbung?
-> Hier kostenlos registrieren
Wir müssen doch Ressourcen sparen :).
Dann wähl' den Hochdruckreiniger und nutze die Pistole nicht.
Dann läuft auch nix.

Du warst wirklich noch nie in so 'ner Box, oder?
😜


PS:
Auch bei der Schaumbürste kommt nur was raus, wenn Du die Pistole betätigst.
Und mehr gibt es ja nicht.

Ich war offensichtlich auch schon lange nicht mehr selber reinigen...
😱
 
.. Du warst wirklich noch nie in so 'ner Box, oder?
😜
Doch, so zwei drei Mal pro Jahr, aber da gibt's nur einen Hochdruckreiniger und einen stabilen "Drehknopf". Drei Programme, Waschen, Spülen, Glänzer, oder so ähnlich. Reicht übringends vollkommen, nix Bürste oder so. Ich hatte auch schon eine Vorab-Anfrage vom Betreiber zwecks Retrofit.
 